你可能感兴趣的试题
作业前,应对受限空间进行清洗或置换,现场测得氧含量为17% 应保持受限空间空气流通良好,在监测时,容积较大的受限空间应重点对下部监测分析 作业前2h对受限空间进行气体分析,分析合格后方可进入 受限空间照明电压应小于或等于36V,在潮湿容器、狭小容器内作业电压应小于或等于12V
作业时,作业现场应配置移动式气体检测报警仪,连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度,并2h记录1次 气体浓度超限报警时,应立即停止作业、撤离人员、对现场进行处理,重新检测合格后方可恢复作业 接入受限空间的电线、电缆、通气管应在进口处进行保护或加强绝缘,与人员出入使用同一出入口 受限空间安全作业票有效期不应超过24h
批准作业许可前必须经气体检测合格 受限空间内通常不需要气体检测 气体检测仪必须按规定定期标定 检测人员可以在受限空间内完成气体检测
作业前1.5小时, 应对受限空间进行气体采样分析, 分析合格后方可进入 受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施 在易燃易爆的受限空间作业时, 应穿防静电工作服、 工作鞋 作业时在受限空间外应设有专人监护 作业时应在受限空间外设置安全警示标志
监测不合格 监测基本上合格 监测合格 什么情况下都可以
左、 中、 右 上、 中、 下 上、 下 左、 右
受限空间作业许可证由安全管理部门审批 作业前30min内应对受限空间进行气体分析 作业中应至少每2h监测一次 作业中断时间超过60min时应重新进行分析
左、 中、 右 上、 中、 下 上、 下 左、 右
在作业人员进入有限空间前,应对作业场内的所有气体进行检测,以判断其内部环境是否适合人员进入 在作业过程中,还应通过实时检测,及时了解气体浓度变化 气体检测合格后,对有限空间作业还应进行通风换气 使用风机强制通风时,若处于易燃易爆环境中,必须加强风机换气速度