当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求,光纤光栅感温段的弯曲半径应大于()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

缆式线型感温火灾探测器的弯曲半径宜大于0.2m  分布式线型光纤感温火灾探测器,光纤弯曲时,弯曲半径应大于50mm  光栅光纤线型感温火灾探测器,光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.3m  线型感温火灾探测器敏感部件的固定装置,间距不宜大于1.5m  
高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16m  探测器的每个采样孔的保护面积、保护半径,应符合点型感烟火灾探测器的保护面积、保护半径的要求  一个探测单元的采样管总长不宜超过200m,单管长度不宜超过100m,同一根采样管不应穿越防火分区  采样孔总数不宜超过100个,单管上的采样孔数量不宜超过25个  当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管长度不宜超过4m  
二级保护对象中净高5m的平顶大厅,装设感烟探测器,保护面积不应大于80㎡。  二级保护对象中净高7m的平顶大厅,装设感烟探测器,最大保护半径不应大于5.8m。  点式感温探测器的安装高度不应大于8m。  相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于14m  
当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响;  当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器;  锯齿型屋顶和坡度大于15°的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置一排点型探测器  当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。  房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。  
类别  适用场所  安装高度  保护半径  保护面积  
点型感烟火灾探测器  点型光电感烟火灾探测器  点型感温火灾探测器  点型火焰探测器  
类别  适用场所  安装高度  保护半径  保护面积
  
探测器在保护电缆、堆垛等类似保护对象时,应采用接触式布置  探测器应设置在固定结构上  设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合  探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求  
梁突出顶棚的高度150mm时,不计梁对探测器保护面积的影响  梁突出顶棚的高度800mm时,被梁隔断的每个梁间区设置了2只探测器  被梁隔断的区域面积大于1只探测器的保护面积时,被梁隔断的区域设置1只探测器  梁间净距为0.5m时,不计梁对探测器保护面积的影响  
缆式线型感温火灾探测器的弯曲半径宜大于0.3m  光纤弯曲时,弯曲半径应大于0.2m  光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.5m  光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.3m  
梁间净距为0.5m时,不计梁对探测器保护面积的影响  梁凸出顶棚700mm时,被梁隔断的每个梁间区设置了1只探测器  房间书架顶部至顶棚的距离是房间净高的6%时,每个被隔开的部分未增设点型探测器。  梁凸出顶棚200mm时,不计梁对探测器保护面积的影响  
当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计梁对探测器保护面积的影响  梁突出顶棚的高度为200mm-600mm时,应按规范确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的数量  当梁突出顶棚的高度超过500mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器  当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响  
探测器敏感部件应采用产品配套的固定装置固定,固定装置的间距不宜大于2m  敷设在顶棚下方的线型差温火灾探测器至顶棚距离宜为0.1m,相邻探测器之间的水平距离不宜大于10m  在电缆桥架、变压器等设备上安装时,宜敷设在装置的过热点附近  分布式线型光纤感温火灾探测器的感温光纤不应打结,光纤弯曲时,弯曲半径应大于50mm  光栅光纤线型感温火灾探测器的信号处理单元安装位置不应受强光直射,光纤光栅感温段的弯曲半径应大于0.3m  

热门试题

更多