你可能感兴趣的试题
1000kVA 1250kVA 2000kVA 2500kVA
制造厂规定可不进行器身检查者 介质损耗角的正切值tanδ符合规定的变压器 容量为1000kV·A及以下,运输过程中无异常情况者 就地生产,仪作短途运输的变压器
凡雨、雪天气,风力达6级以上不得进行器身检查。 变压器钟罩起吊前,应拆除所有运输用固定件及与本体内部相连接的部件。 环境湿度达65%以上的天气,不得进行器身检查。 变压器钟罩起吊时,吊索与铅垂线的夹角不宜大于30°。 变压器钟罩起吊过程中,器身不得与箱壁有接触。
制造厂规定可不进行器身检查者 监理工程师同意可不进行器身检查者 安装单位编制的施工方案中说明可不进行器身检查者 容量为l000KVA及以下,运输过程中无异常情况者 就地生产仅作短途运输的变压器、电抗器质量符合要求且运输过程正常者
纯净水 厂家带的变压器油 合格的变压器油 专用清洗剂
进行器身检查的变压器,应测量可接触到的穿心螺栓、轭铁夹件及绑扎钢带对铁轭、铁心、油箱及绕组压环的绝缘电阻。当轭铁梁及穿心螺栓一端与铁心连接时,应将连接片断开后进行试验; 不进行器身检查的变压器或进行器身检查的变压器,所有安装工作结束后应进行铁心和夹件(有外引接地线的)的绝缘电阻测量; 铁心必须为一点接地;对变压器上有专用的铁心接地线引出套管时,应在注油后测量其对外壳的绝缘电阻; 采用2500V兆欧表测量,持续时间为1min,应无闪络及击穿现象。 以上内容均符合。
铁芯应无变形,铁轭与夹件间的绝缘垫应完好; 铁芯应多点接地; 铁芯外引接地的变压器,拆开接地线后铁芯对地绝缘应符合产品技术文件的要求; 打开铁芯屏蔽接地引线,检查屏蔽绝缘应符合产品技术文件的要求