当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

氨区消防喷淋系统应每月试喷一次(冬季可根据情况执行)。试喷时,采用氨气触发就地氨气泄漏检测器联动、DCS画面发指令触发两种方式分别进行。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行检查  每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况  每季度应对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力  每季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验  
每天均需对消防泵和备用动力进行一次启动试验  每月应对系统管道进行冲洗,清除锈渣  每半年应对系统进行喷泡沫试验  每月检查水源及水位指示装置应正常  
每月  每周  每天  每季度  
干粉储存装置部件  防护区及干粉储存装置间  管网、支架及喷放组件  灭火控制器运行情况  
每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况  每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次  每月应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况  每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验  
每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验  每月对消防水泵的供电电源进行检查  每月对喷头进行一次外观及备用数量检查  每月对消防水池、消防水箱的水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查  寒冷季节,每月检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃,任何部位不得结冰  
只在防喷器组安装好之后。  每班一次。  每周只少一次。  
每日应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行检查  每月应手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况  每季度应对减压阀组进行一次放水试验,并应检测和记录减压阀前后的压力  每季度应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验  
每次防喷器进行试压时。  每口井每个防喷器组安装之前。  每次防喷器功能测试时。  至少每班一次。  
消防水池、消防水箱应每月检查一次,消防水泵应每月启动运转一次  每个季度应对系统所有的试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验  每半年应对水源的供水能力进行一次测定,应保证消防用水不作他用  系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态  寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃  
消防水池、消防水箱应每月检查一次,消防水泵应每月启动运转一次  每个季度应对系统所有的试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验  每半年应对水源的供水能力进行一次测定,应保证消防用水不作他用  系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态  每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃  
每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验  每月对消防水泵的供电电源进行检查  每月对喷头进行一次外观及备用数量检查  每月对消防水池,消防水箱的水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查  当消防水泵为自动控制启动时,应每周模拟自动控制的条件启动运转一次  
每个季度对系统所有的末端试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常  维护管理人员每周对水源控制阀、报警阀组进行外观检查,并应保证系统处于无故障状态  消防水泵接合器的接口及附件每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。  消防水池、消防水箱及消防气压给水设备每月检查一次,并检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力。  
每月对消防水池的水位进行一次检测  每季度对系统所有的末端试水阀进行一次放水试验  每季度对水井等地下水消防水源的相关水位进行一次测定  每季度对室外进水管上的控制阀门进行一次检查  每年应手动启动消防水泵运转一次  
每月  每周  每天  每季度  

热门试题

更多