当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

关于热力管道直埋保温管接头的规定,以下正确的叙述是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

接头施工采取的工艺,应有合格的型式检验报告  接头的保温和密封应在接头焊口检验合格后进行  接头处钢管表面应干净,干燥  接头安装完毕后进行预警线断路,短路检测  二级管网现场安装的接头密封应进行不少于10%的气密性检验  
有报警线的预制保温管,管道应在报警线下方  直埋保温管的接口应在保护壳严密性检查合格后,才可以进行保温补口施工  绝热层不得妨碍管道的自由伸缩  保护层端头应封闭,螺钉间距不应大于150mm  必须按设计规定的位置,大小和数量设置绝热膨胀缝,并填充导热系数相近的软质材料  
有监测系统的预制保温管,管道安装好后,再进行监测系统安装  气密性检验应在接头外护管冷却到50℃以下进行  管道在穿套管前应完成接头保温施工  接头外观不应出现过烧、鼓包、翘边、褶皱或层间脱离等缺陷  接头处的钢管表面应干净、干燥  
管道支架支撑表面的标高应符合设计要求,垫板必须与预埋铁件或钢结构进行焊接  管道滑托,吊架的吊杆中心应处于与管道位移方向同侧  无热位移的管道的滑托,吊架的吊杆应垂直于管道轴线安装  直埋热力管道的折点处应设置固定墩  弹簧支架,吊架的安装高度应按设计要求进行调整,弹簧的临时固定件应待管道安装,试压,保温完毕后拆除  
接头施工采取的工艺应有合格的型式检验报告  接头外观不应出现过烧、鼓包、翘边、褶皱或层间脱离等现象  接头焊接完毕即可进行保温和密封  保温前接头处钢管表面应干净、干燥,接头保温必须采用机械式发泡  接头发泡的工艺操作温度应在15~45℃的范围内  
直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求  补偿器的位置必须符合设计要求,并应按设计要求或产品说明书进行预拉伸  管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求  直埋管道和接口的保温必须采用预制保温管,以保证接头处厚度与管道保温层厚度一致  直埋管道接头处保护层必须与管道保护层一体,符合防潮防水要求  
直埋热力管道的折点处设置的混凝土固定墩  直埋热力管道穿过固定墩处,孔边应设置加强筋  直埋热力管道与燃气管道的垂直最小净距随燃气管道压力不同而有不同要求  直埋蒸汽管道与直埋热水管道同给水,排水管道之间的最小水平净距要求不同  直埋蒸汽管道与地铁之间的最小水平净距要求要高于其与普通铁路之间的最小水平净距要求  
保温前接头处钢管表面应干净,干燥,接头保温必须采用机械式发泡  保温接头发泡后,发泡孔应及时进行密封  接头施工采取的工艺应有合格的形式检验报告  接头发泡的工艺操作温度应在15~55℃的范围内  
有监测系统的预制保温管,管道安装好后,再进行监测系统安装   气密性检验应在接头外护管冷却到50℃以下进行   管道在穿套管前应完成接头保温施工   接头外观不应出现过烧、鼓包、翘边、褶皱或层间脱离等缺陷   接头处的钢管表面应干净、干燥  
接头施工采取的工艺应有合格的形式检验报告  保温前接头处钢管表面应干净、干燥,接头保温必须采用机械式发泡  保温接头发泡后,发泡孔应及时进行密封  接头发泡的工艺操作温度应在15~55℃的范围内  
过烧  鼓包  翘边  褶皱  层间脱离  
架空敷设保温管道  埋地敷设保温管道  架空敷设保冷管道  埋地敷设保冷管道  

热门试题

更多