你可能感兴趣的试题
每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为20mm的试水阀 末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头 末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm 末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施
该建筑干式自动喷水灭火系统至少应设置 4 个干式报警阀组 该建筑干式自动喷水灭火系统至少应设置 1 个末端试水装置 该建筑干式自动喷水灭火系统采用干式下垂型喷头 该建筑干式自动喷水灭火系统末端试水装置的排水立管管径为 100mm
每个防火分区楼层应设末端试水装置 试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头 末端试水装置排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于100mm 末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.2m
配水管道的工作压力不应大于1.20MPa 配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过6只 干式系统的配水管道充水时间,不宜大于2min 短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于50mm
短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于 20mm 干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间不宜大于 2min; 雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于 2min。 干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15mm;采用铜管时,管径不宜小于 10mm。 水平设置的管道宜有坡度,并应坡向泄水阀。充水管道的坡度不宜小于 2‰,准工作状态不充水管道的坡度不宜小于 5‰
在商场5层自动喷淋系统管道末端安装了一个末端试水装置 末端试水装置采用孔口出流方式,管径DN75mm 末端试水装置和试水阀有标识,距地面的高度为1.5m 末端试水装置喷头的流量系数不低于本楼层或防火分区最小喷头的流量
配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施 短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于25mm 配水管两侧每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量,轻危险级、中危险级场所不应超过8只 干式系统、预作用系统的供气管道不应采用钢管 干式系统配水管道充水时间不宜大于2min
与DN15直立型喷头连接的短立管 与DN15下垂型喷头连接的短立管 末端试水装置的连接管 水力警铃与报警阀间的连接管