当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

该工程的埋地管道试验压力应为多少MPa对清洗合格的管道应采取哪种保护措施?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

试验前应用空气进行预试验,试验压力宜为0.5MPa  真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验  试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.5倍  真空管道的试验压力应为0.3MPa  
液压试验应使用洁净水,对所有设备管道,水中氯离子含量不得超过25ppm  试验时环境温度低于5℃时应采取防冻措施  当管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按设备压力的77%进行试验  试验应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,再将试验压力降至设计压力,稳压10min,检查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏  承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1、5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。  
0.5MPa  0.6MPa  0.8MPa  0.9MPa  
液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金钢管道,水中钠离子含量不得超过25ppm  试验前,注入液体时应排尽气体 。  试验时环境温度不宜低于0℃,当环境温度低于 0℃时应采取防冻措施  埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于1Mpa  
埋地管道采用焊接时,焊缝部位应在试压合格后进行防腐处理  管道穿过防火堤时要需要安装套管,套管的长度应大于防火堤厚度50mm  管道水压强度试验压力应为设计压力的1.5倍  管道水压严密性试验压力应为设计压力的1.0倍  
液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金钢管道,水中氯离子含量不得超过30ppm  试验前,注入液体时应排尽空气 。  试验时环境温度不宜低于 0℃,当环境温度低于 0℃时应采取防冻措施  埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于1Mpa  