点型感烟火灾探测器投入运行3年后,应每隔2年至少全部清洗一遍 每年应用专用检测仪器对所安装的全部探测器试验至少1次 每年应用专用检测仪器对所安装的全部手动报警装置试验至少1次 每年应对全部防火卷帘的试验至少1次 每年应对全部电动防火门的试验至少1次
点型感烟火灾探测器投入运行3年后,应每隔2年至少全部清洗一遍 每年应用专用检测仪器对所安装的全部探测器试验至少1次 每年应用专用检测仪器对所安装的全部手动报警装置试验至少1次 每年应对全部防火卷帘的试验至少1次 每年应对全部电动防火门的试验至少1次
消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,不宜设置电话插孔 各避难层应每隔30m设置一个消防专用电话分机或电话插孔 电话插孔在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3—1.5m 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话
强制切断非消防电源功能试验 火灾报警装置的声光显示功能 水流指示器、压力开关的报警功能 消防电梯迫降功能 用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验
火灾自动报警系统一般由触发元件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源4部分组成 复杂的火灾自动报警系统还包括消防控制设备 适用于工业与民用建筑和场所内设置的火灾自动报警系统,也适用于生产火药、炸药等场所 适用于工业与民用建筑和场所内设置的火灾自动报警系统,不适用于储存弹药、火工品等场所
火灾自动报警系统电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用插头。 火灾自动报警系统可以不设备用电源。 火灾自动报警系统电源的保护开关不应采用漏电保护开关。 火灾自动报警系统中的监控计算机、消防通信设备等的电源,宜由UPS装置供电。
壁挂手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.4m 壁挂紧急广播扬声器的底边距离楼地面2.2m 壁挂消防联动抟制器的主显示屏的底边距离楼地面1.5m 墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.3m
同一报警区域内模块应集中安装在金属箱内 模块连接导线应留有不小于200mm余量 线型光束感烟探测器安装应避开日光 光栅光纤感温火灾探测器弯曲半径应大于50mm 线型感温探测器一般采用接触式的安装方式
消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识 设有手动火灾报警按钮或消火栓按钮等处,不宜设置电话插孔 各避难层应每隔30m设置一个消防专用电话分机或电话插孔 电话插孑L在墙上安装时,其底边距地面高度宜为1.3~1.5m 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话
火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,正面操作距离不应小于 1.5m 手动火灾报警按钮当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为 1.3m~1.5m 火灾警报器、消防应急广播的扬声器当采用壁挂式安装时,底边距地面高度均不应小 于 2.2m 集中报警系统和控制中心报警系统中的区域火灾报警控制器必须设置在有人值班场 所
火灾自动报警系统一般由触发元件、火灾报警装置、火灾警报装置和电源4部分组成 复杂的火灾自动报警系统还包括消防控制设备 适用于工业与民用建筑和场所内设置的火灾自动报警系统,也适用于生产火药、炸药等场所 适用于工业与民用建筑和场所内设置的火灾自动报警系统,不适用于储存弹药、火工品等场所
手动火灾报警按钮 灾显示盘 消防专用电话插孔 电动防火门手动开门器
手动火灾报警按钮 区域显示器 声光警报器 消防电话插孔 壁挂式火灾报警控制器
当采用矿物绝缘型耐火类电缆时,应直接明敷设 建筑物内宜按楼层分别设置配线箱做线路汇接 火灾自动报警系统用的电缆竖井,不宜与电力、照明用的低压配电线路电缆竖井分别设置 火灾自动报警系统传输线路采用绝缘电线时,应采取穿金属管、不燃或难燃型硬质、半硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线
区域报警系统组成中可包括消防控制室图形显示装置、区域显示器和消防应急广播。 区域报警火灾报警控制器应设置在消防控制室内 集中报警系统中的消防专用电话总机应设置在有人值班的场所 控制中心报警系统中的主消防控制室可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进 行控制
火灾探测器至送风口的水平距离≥0.5m 控测器宜倾斜安装 手动火灾报警按钮安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处 感温探测器的安装间距不应超过15m
壁挂手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.4m 壁挂紧急广播扬声器的底边距离楼地面2.2m 壁挂消防联动控制器的主显示屏的底边距离楼地面1.5m 墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.3m
壁挂手动火灾报警按钮的底边距离楼地面1.4m 壁挂紧急广播扬声器的底边距离楼地面2.2m 壁挂消防联动控制器的主显示屏的底边距离楼地面1.5m 墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面1.3m