常温 0℃~-4℃ -4℃~-18℃ -18℃~-20℃
烟烙尽灭火系统 泡沫灭火系统 室内喷洒水灭火系统 二氧化碳灭火系统
消防电话 灭火系统防护标志 二氧化碳喷放指示灯 手动报警按钮
全淹没灭火系统 局部应用灭火系统 固定式灭火系统 移动式灭火系统
模拟喷气试验宜采用手动启动方式 IG541气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验 七氟丙烷灭火系统宜采用氮气或压缩空气进行模拟喷气试验
低压二氧化碳灭火系统 __二氧化碳灭火系统 七氟丙烷气体灭火系统 IG541气体灭火系统
二氧化碳灭火系统 二氧化硫灭火系统 七氟丙烷灭统 惰性气体灭火系统
灭火前可切断气源的气体火灾 液体火灾 可熔化的固体火灾 电气火灾 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾
船舶货泵舱的固定式灭火系统可为二氧化碳灭火系统或压力水雾灭火系统 船舶货泵舱的固定式灭火系统应为二氧化碳灭火系统 固定式二氧化碳灭火系统的设置及二氧化碳灭火剂的数量,应符合《内河船舶法定检验技术规则》对油船货油泵舱的规定 固定式二氧化碳灭火系统施放灭火剂的自动声响报警装置,应能在易燃液货蒸汽/空气混合气中安全使用
__二氧化碳灭火系统 IG541气体灭火系统 低压二氧化碳灭火系统 卤代烷灭火系统