裸导体布线应用于工业企业厂房,不得用于低压配电室 无遮护的裸导体至地面的距离,不应小于3.5m 采用防护等级不低于IP2X的网孔遮栏时,不应小于2.5m 裸导体与需经常维护的管道同侧敷设时,裸导体应敷设在管道的下面
遮栏下部边缘离地不应超过0.5m 栅遮栏的高度,户内不应小于1.2m、户外不应小于1.5m 遮栏高度不应低于1.7m 户外变配电装置围墙的高度一般不应小于1.5m 对于低压设备,遮栏与裸导体之间的距离不应小于0.8m
有IP2X防护等级遮栏的通道净高1900mm 室外不同时停电检修的无遮栏裸导体之间的水平距离2200mm 室内裸带电部分至无孔固定遮栏155mm 室外低压母排引出线或__出线的套管至屋外人行通道地面3500mm
遮栏高度不应小于1.7m 遮栏下部边缘离地面高度不应大于0.1m 对于低压设备,遮栏与裸导体的距离不应小于0.8m 户外栅栏高度不应小于0.15m 低压设备栏条间距不应大于0.1m
遮栏与低压裸导体的距离不应小于0.8m 网眼遮栏与裸导体之间的距离,低压设备不应小于0.15m 网眼遮栏与裸导体之间的距离,10kV设备不宜小于0.35m 网眼遮栏与裸导体之间的距离,20kV设备不宜小于0.55m
配电屏正面的操作通道宽度双列布置不小于2m 配电室的顶棚距地面不低于3m 配电室内的裸母线与地面垂直距离小于3.5m时,应采取遮拦隔离 室外电缆的最大弧垂距地面不小于2.5m 当工作零线与
遮栏下部边缘离地不应超过0.5m 栅遮栏的高度,户内不应小于1.2m户外不应小于1.5m 遮栏高度不应低于1.7m 对于低压设备, 遮栏与裸导体之间的距离不应小于0.8m 户外变配电装置围墙的高度一般不应小于2.5m
遮栏高度不应小于1.7m,下部边缘离地面高度不应大于0.1m 户内栅栏高度不应小于1.2m,户外栅栏高度不应小于1.5m 对于低压设备.遮栏与裸导体的距离不应小于0.8m 对于低压设备,遮栏栏条间距离不应小于0.2m