你可能感兴趣的试题
浇筑混凝土时候,宜从与前段混凝土连接端开始,最后结束于悬臂前端 中跨合龙段应最后浇筑,混凝土强度宜提高一段 桥墩两侧梁段悬臂施工应对称进行 连续梁的梁跨体系转换应在解除各墩临时固结后进行
悬臂施工宜在营运状态的结构受力与施工阶段的受力状态比较近的桥梁中选用 墩梁固接的预应力混凝土梁桥,采用悬臂施工时应采取的措施,使墩、梁临时固结 采用悬臂施工的机具设备种类较多,可根据实际情况选用 悬臂浇筑施工简便,结构整体性好
采用支架法时,宜采用预压的方法消除拼装间隙 采用移动模架法时,浇筑分段工作缝必须设在弯矩最大值部位 采用移动模架法时,支架高度必须满足施工要求 悬臂浇筑时,号段应实施墩梁临时固结 悬臂浇筑时,通常最后浇筑中跨合龙段
采用支架法,支架验算的倾覆稳定系数不得小于1.3 采用移动模架法时,浇筑分段施工缝必须设在弯矩最大值部位 采用悬浇法时,挂篮与悬浇梁段混凝土的质量比值不应超过0.7 悬臂浇筑时,0号段应实施临时固结 悬臂浇筑时,通常最后浇筑中跨合龙段
采用支架法,支架验算的倾覆稳定系数不得小于1.3 采用移动模架法时,浇筑分段施工缝必须设在弯矩最大值部位 采用悬浇法时,挂篮与悬浇梁段混凝土的质量比值不应超过0.7 悬臂浇筑时,0号段应实施临时固结 悬臂浇筑时,通常最后浇筑中跨合龙段
挂篮与悬浇梁段混凝土的重量比宜不大于0.8 挂篮的最大变形不大于50mm 挂篮在浇筑混凝土状态时的抗倾覆安全系数不小于2 挂篮行走时的抗倾覆安全系数不应小于1.5
平衡悬臂施工分为两类,即悬臂浇筑法与悬臂拼装法 桥墩浇筑到顶后,在墩顶安装脚手钢桁架 悬臂拼装是主要施工设备 悬臂拼装施工中需将梁逐段分成预制块件进行拼装 悬臂浇筑中有垂吊挂篮施工
浇筑混凝土时,宜从与前段混凝土连接端开始,最后结束于悬臂前端 中跨合龙段应最后浇筑,混凝土强度宜提高一级 桥墩两侧桥梁悬臂施工应对称进行 连续梁的梁跨体系转换应在解除各墩临时固结后进行
采用支架法,支架验算的倾覆稳定系数不得小于1.5 采用移动模架法时,浇筑分段施工缝必须设在弯矩最大值部位 采用悬浇法时,挂篮与悬浇梁段混凝土的质量比值不应超过0.7 悬臂浇筑时,0号段应实施临时固结 悬臂浇筑时,通常最后浇筑中跨合龙段
在施工缝处继续浇筑混凝土时, 应待浇筑的混凝土抗压强度不小于1. 2MPa 方可进行, 以抵抗继续浇筑混凝土的扰动 施工缝处混凝土应细致捣实, 使新旧混凝土紧密结合 施工缝应留在结构受剪力较大且便于施工的部位 柱子应留水平缝, 梁、 板和墙应留垂直缝
挂篮与悬浇梁段混凝土的重量比宜不大于0.8 挂篮的最大变形应不大于50mm 挂篮在浇筑混凝土状态时的抗倾覆安全系数应不小于2 挂篮行走时的抗倾覆安全系数应不小于1.5
如梁体与桥墩刚性连接,悬臂浇筑梁体混凝土时,应先将墩顶梁段与桥墩临时固定 悬臂浇筑时桥墩两侧的浇筑进度应尽量做到对称、均衡 浇筑梁段混凝土自前端开始向后浇筑 连续梁各跨的合龙,一般自中跨向边跨进行 合龙段的施工,混凝土浇筑应在一天中最高温度时进行
悬臂浇筑梁体混凝土时,应先将墩顶梁段与桥墩临时固定 混凝土浇筑应在一天中最高温度时进行 浇筑梁段混凝土自前端开始向后浇筑 连续梁各跨的合龙,一般自中跨向两边跨进行 龙段合龙前应在合龙段两端的悬臂上加压,并于浇筑混凝土浇筑完后进行撤除
采用支架法时,宜采用预压的方法消除拼装间隙 采用移动模架法时,浇筑分段工作缝必须设在弯矩最大值部位 采用移动模架法时,支架高度必须满足施工要求 悬臂浇筑时,号段应实施墩梁临时固结 悬臂浇筑时,通常最后浇筑中跨合龙段
挂篮试拼后,要进行荷载试验 临时固结在条件成熟时,需采用动态破碎的方法,解除固结 悬臂浇筑施工应对称、平衡地进行,实际不平衡重量不宜超过梁段重的1/4 悬臂浇筑段前端底板和桥面的标高,应根据挂篮前端的垂直变形及预拱度设置
挂篮组拼后,要进行全面检查,并做动载试验 托架、挂篮作业平台边缘必须设场脚板 一个挂篮主桁的后锚共需8根精轧螺纹钢筋 一个挂篮后锚总共需要8根精轧螺纹钢筋锚固 挂篮行走时,要确保吊带、模板等与挂篮分离