当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防控制室的设置不符合规定的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统  控制中心报警系统具备消防联动控制功能  控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室  控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备  
微型消防站队员由消防控制室值班人员兼任  微型消防站队员每月技能训练为1天  微型消防站与消防控制室合用  微型消防站未配置消防摩托车  
消防控制室图形显示装置应能在 10s 内显示输入的火灾报警信号和反馈信号状态信 息  在 80s 内显示除输入的火灾报警信号和反馈信号状态信息外的其他输入信号的状态 信息  消防控制室图形显示装置界面对角线长度不应小于 430mm  消防控制室的顶棚和墙面应采用 A 级装修材料  
确定了主消防控制室和分消防控制室  分消防控制室之间的消防设备可以互相控制并传输、显示状态信息  主消防控制室可对系统内共用的消防设备进行控制,并显示其状态信息  主消防控制室可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制  
消防控制室的设计  建设和运行应符合国家现行有关标准的规定  消防控制室图形显示装置  消防电源监控器  
有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室  主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备  各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制  系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输规定的有关信息的功能  
不应与消防、建筑设备监控系统合用控制室  宜设在建筑物一层  应设置紧急报警装置  应配置用于进行内外联络的通信手段  
消防控制室没有应急照明系统  插座、插销不符合消防规范  灯具、电源不符合安全要求  没有2人以上专人值班  
消防控制室没有应急照明系统  插座、插销不符合消防规范  灯具、电源开关不符合安全要求  2名值班员中只有 1名值班员具有建(构)筑物消防员职业资格证书  
消防控制室没有应急照明系统  电源线破损  灯具、电源开关不符合安全要求  擅自关闭火灾自动报警系统  
单独建造的消防控制室,耐火等级不应低于二级  附设在建筑内的消防控制室,应布置在建筑内首层的靠外墙部位  消防控制室的送.回风管的穿墙处应设防火阀  消防控制室内严禁有与消防设施无关的电气线路及管线穿过  
确定了主消防控制室和分消防控制室  分消防控制室之间的消防设备可以互相控制并传输.显示状态信息  主消防控制室可对系统内共用的消防设进行控制,并显示其状态信息  主消防控制室可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制  
电源线破损  插座、插销不符合消防规范  灯具、电源开关不符合安全要求  没有24小时专人值班,每班不少于2人  
确定了主消防控制室和分消防控制室  分消防控制室之间的消防设备可以互相控制并传输、显示状态信息  主消防控制室可对系统内共用的消防设备进行控制,并显示其状态信息  主消防控制室可对分消防控制室内的消防设备及其控制的消防系统和设备进行控制  
电源线破损  插座、 插销不符合消防规范  灯具、 电源开关不符合安全要求  没有 24 小时专人值班, 每班不少于 2 人  
消防用电设备的供电负荷级别不符合国家工程建设消防技术标准的规定  自动消防设施不能正常联动控制  社会单位未按消防法律法规要求设置专职消防队  消防控制室操作人员未按 GB25506的规定持证上岗  
消防控制室图形显示装置在100s内显示故障状态信息  消防控制室图形显示装置在3s内接收火灾报警信号  消防控制室图形显示装置优先显示火灾报警信号相对应的界面  消防控制室图形显示装置驱动火灾声光警报器  
设备面板前的操作距离,单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m  在值班人员经常工作的一面,设备面板至墙的距离不应小于4m  设备面板后的维修距离不宜小于1m  设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道  

热门试题

更多