当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

电抗器母线与电器的连接处以及距所有连接处( )以内的地方不应涂漆。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

串联电抗器可采用干式空心电抗器或油浸式铁芯电抗器  并联电容器装置的合闸涌流限值,宜取电容器组额定电流的40倍  变压器回路装设限流电抗器时,应计入其对电容器分组回路的影响和抬高母线电压的作用  串联电抗器的额定电流不应小于所连接的电容器组的额定电流,其允许过电流值不应小于电容器组的最大过电流值  
对带电抗器(3~10kV)的出线回路,校验母线及母线隔离开关之间隔板前引线和套管时,短路点应选在电抗器前  对带电抗器(3~10kV)的出线回路,校验母线及母线隔离开关之间隔板前引线和套管时,短路点应选在电抗器后  对带电抗器(3~10kV)的出线回路,除母线及母线隔离开关之间隔板前的引线和套管外,校验其他导体和电器时,短路点应选在电抗器前  对不带电抗器的回路,短路点应选在正常接线方式时,短路电流最大的地点  
母线的螺栓连接及支持连接处、母线与电器的连接处以及距所有连接处10mm以内的地方  供携带式接地线连接用的接触面上,不刷漆部分的长度应为母线的宽度或直径,且不应小于50mm,并在其两侧涂以宽度为10mm的黑色标志带  三相交流母线:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,单相交流母线与引出相的颜色相同  直流母线:正极为赭色,负极为蓝色  直流均衡汇流母线及交流中性汇流母线:不接地者为紫色,接地者为紫色带黑色条纹  
(A) 一般电缆出线加装电抗器  (B) 母线分段电抗器一般只对母线短路起限流作用  (C) 分裂电抗器在正常工作与短路时的计算电抗相同  (D) 分裂电抗器常单臂运行  
母线各部连接处及距离连接处10㎝以内的地方;  间隔内母线要留50-70㎝停电挂临时接地线用;  涂有温度漆的地方;  母线中间。  
对带电抗器的10kV出线,校验母线与母线隔离开关之间隔板前的引线和套管时,应选在电抗器前  对带电抗器的10kV出线,校验管形母线的动稳定,应选在电抗器之后  对不带电抗器的回路,短路点应选在各种接线方式时短路电流为最大的地点  对带电抗器的10kV厂用分支回路,校验母线与母线隔离开关之间隔板前的引线和套管时,应选在电抗器前  
500kV 并联电抗器直接连接在 500kV 线路。  500kV 并联电抗器经隔离开关连接在 500kV 线路。  500kV 并联电抗器经断路器和隔离开关连接在 500kV 线路。  500kV 并联电抗器经隔离开关、 断路器和火花间隙连接在 500kV 线路。  
分支隔离开关;  分支断路器;  分支隔离开关之前的母线;  分支隔离开关之前的母线套管。  

热门试题