应相对独立,并具有独立的跳闸出口回路; 动作后应启动断路器失灵回路; 应启动重合闸装置; 不应启动断路器失灵保护。
变压器非电气量保护 主变后备保护跳母联 母联充电过流保护 线路三相不一致保护
110kV 变压器电量保护宜按双套配置, 双套配置时间应采用主、后备保护一体化配置 变压器非电量保护应采用GOOSE 光缆直接跳闸 变压器保护直接采样, 直接跳各侧断路器 变压器保护跳母联、分段断路器及闭锁备自投、启动失灵等可采用GOOSE 网络传输
反措要求要完善断路器失灵保护 反措同时要求慢速返回的非电气量保护不能启动失灵保护 变压器的差动保护等电气量保护和瓦斯保护合用出口,会造成瓦斯保护动作后启动失灵保护的问题,由于瓦斯保护的延时返回可能会造成失灵保护误动作。 因此变压器非电气量保护和电气量保护的出口继电器要分开设置
每一套线路保护均应含重合闸功能, 不采用两套重合闸相互启动和相互闭锁方式 对于含有重合闸功能的线路保护装置, 设置禁止重合闸压板, 禁止重合闸压板投入时, 闭锁重合闸、 任何故障均三相跳闸 线路保护应提供直接启动失灵保护的跳闸接点, 启动微机型母线保护装置中的断路器失灵保护 双母线主接线形式的断路器失灵保护, 宜采用母线保护中的失灵电流判别功能
中开关失灵保护动作, 延时启动对应主变差动保护, 跳该主变三侧断路器; 中开关失灵保护动作, 延时启动对应主变非电量保护, 跳该主变三侧断路器; 中开关失灵保护动作, 延时启动对应主变接地短路后备保护, 跳该主变三侧断路器; 中开关失灵保护动作, 延时启动对应主变相间短路后备保护, 跳该主变三侧断路器
变压器冷却器全停宜投跳闸 压力释放宜投跳闸 变压器非电量保护不应启动失灵 绕组温度超高保护也应投跳闸
电量保护、 非电量保护均启动旁路断路器操作箱的 TJR 电量保护、 非电量保护均启动旁路断路器操作箱的 STJ 电量保护启动旁路断路器操作箱的 TJR, 非电量保护启动旁路断路器操作箱的 STJ 非电量保护启动旁路断路器操作箱的 TJR, 电量保护启动旁路断路器操作箱的 STJ
光纤差动保护 变压器非电量保护 变压器过负荷保护 线路距离三段保护