你可能感兴趣的试题
闭门器损坏 连杆上的螺钉挡住门扇 闭门器主体装反 闭门器拉力调节不当 防火门密封条安装不到位
门框,门扇面板采用1.2mm厚冷轧钢板基 门框,门扇内用不燃性材料填实 隔扇门应设闭门器,双扇门应设盖板缝,闭门器及顺序器 门锁,合页,插销等五金配件的熔融温度不低于800℃
防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好 防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上 除特殊情况外,防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭后应能从任何一侧手动开启 常开防火门应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置,且应符合产品说明书要求 常闭防火门应安装自动闭门器等,双扇和多扇防火门应安装顺序器
把闭门器拉杆套齿轴上端, 盖好下端及帽盖, 用六角扳手将闭门器与闭门器齿轴紧固 将闭门器连杆支座放置在门框上,支座中心距离闭门器机体中心 50-60toin, 用记号笔标记支座安装孔位 用适宜的钻头在门框上钻安装孔,木质门框用小于 3.2 的钻头钻安装孔,金属门框用 3.2 的钻头钻安装孔,并用 M4 的丝锥攻螺纹 用适当的螺钉将支座紧固在门框上 将门扇自然关闭, 松动连杆锁紧螺母, 搞节连杆至适合长度, 使之与上门框成直角,轻松轻扳动闭门器拉杆, 使拉杆销正好插入连杆端部的铰接孔, 检查连杆与上门框成直角 用专用螺钉将拉杆与连杆紧固,旋紧连杆调节螺母
重新安装闭门器主体,拉面安装调速阀应朝向铰链,推面安装侧相反 更换闭门器 检査并调整连杆上的螺钉 更换监控模块 更换滑槽
带闭门器的防火门能否自动关闭 电动防火门当电磁力释放后能否按顺序顺畅关闭 为了方便,走廊中的常闭防火门可以开启,只要火灾发生时能够关闭就可以 防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损,并具备良好的隔火、隔烟作用
将闭门器齿轴下端的帽打开, 用六角扳手将闭门器拉杆与闭门器齿轴连接的螺钉拧下,取下绞接转臂 将闭门器机体放置在门扇上(无调整螺钉的一端面向门铰链,距铰链约 60MM 左右)调整闭门器机体平直并与门扇上沿平齐 根据闭门器机体安装孔位用记号笔在门扇上标记 用适宜的钻头在门框上钻安装孔,木质门框用小于 3.2 的钻头钻安装孔,金属门框用 3.2 的钻头钻安装孔,并用 M4 的丝锥攻螺纹 将闭门器机体安装孔与门扇上的安装孔对正, 用沉头螺钉将闭门器机体紧固在门扇上
门框,门扇内用不燃性材料填实 隔扇门应设闭门器,双扇门应设盖缝板闭门器及顺序器 门框,门扇面板采用1.2mm厚的冷轧钢板基 门锁,合页,插销等五金配件的熔融温度不低于800℃
闭门器主体装反 双扇门顺序器损坏 门扇变形 闭门器损坏 连杆上的螺钉挡住门扇
将闭门器拉杆套进齿轴上端, 盖好下端的帽盖, 用六角扳手将闭门器机休紧固在门扇上将闭门器连杆支座放置在门框,支座中心距离闭门器机体中心 50-60 toni,用记号笔标记支座安装孔位 用适宜的钻头在门框上钻安装孔,木质门框用小于 3.2 的钻头钻安装孔,金属门框用 3.2 的钻头钻安装孔,并用 M4 的丝锥攻螺纹 用适当的螺钉将支座坚固在门框上 将门扇自然关闭, 松动连杆锁紧螺母, 调节连标至适合长度, 使之与上门框成直角,轻轻扳动闭门器拉杆, 使拉杆销正好插入连杆端部的铰接孔, 检查连杆与上门框成直角 用专用的螺钉将拉杆与连杆紧固,旋紧连杆调节螺母
从任意一侧打开常闭防火门门扇,检查其开启灵活性 按下常开防火门释放器手动按钮,释放门扇,观察门扇是否能自动关闭严密 在门扇处于最大开启角情况下,释放门扇,观察门扇是否能自动关闭严密 防火门是否处在正常工作状态
宜采用推拉门,不应采用旋转门或自动门;设置平开门时应设闭门器 宜采用自动门或推拉门,不应采用旋转门;设置平开门时应设闭门器 宜采用自动门或推拉门,不应采用旋转门;设置平开门时不应设闭门器 宜采用推拉门,不应采用旋转门或自动门;设置平开门时不应设闭门器
带闭门器的防火门是否能够自动关闭 电动防火门当电磁铁释放后能按顺序顺畅关闭 为了方便,走廊中的常闭防火门可以开启,只要火灾发生时能够关闭就可以 防火门的门框、门扇、闭门器等部件是否完好无损,并具备良好的隔火、隔烟作用
门扇与地面局部产生摩擦 闭门器拉力调节不当 双扇门顺序器损坏 门扇变形 闭门器主体装反
从任意一侧打开常闭防火门门扇,检查其开启灵活性 在门扇处于最大开启角情况下,释放门扇,观察门扇是否能自动关闭严密 按下常开防火门释放器电动按钮,释放门扇,观察门扇是否能自动关闭严密 测试完毕后,将防火让恢复到正常工作状态
宜采用自动门或推拉门,不应采用旋转门;设置平开门时应设闭门器 宜采用自动门或推拉门,不应采用旋转门;设置平开门时不应设闭门器 宜采用推拉门,不应采用旋转门或自动门;设置平开门时应设闭门器 宜采用推拉门,不应采用旋转门或自动门;设置平开门时不应设闭门器
重新安装闭门器主体 更换闭门器 检査并调整连杆上的螺钉 推面安装调速阀应朝向铰链 拉面安装调速阀应背向铵链
对设置在建筑内经常有人通行处的防火门优先选用常闭防火门 常闭防火门装有闭门器等,双扇和多扇防火门装有顺序器 防火插销安装在双扇门或多扇门相对活动一侧的门扇上 防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于10mm
从任意一侧打开常闭防火门门扇, 检查其开启灵活性 在常闭防火门门扇处于最大开启角情况下, 释放门扇, 观察门扇是否能自动关闭严密 按下常闭防火门释放器手动按钮, 释放门扇, 观察门扇是否能自动关闭严密 测试完毕后, 将防火门恢复至正常工作状态