送电时,先合上母线侧刀闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关 母线停电操作时,电压互感器应最后停电 变压器停电时,先停负荷侧,再停电源侧 拉开刀闸时,要猛用力拉开 合上刀闸时应迅速果断,但不可用力过猛
变压器充电时应投入全部继电保护 变压器在充电或停运前,必须将中性点接地刀闸合上 220KV变压器高低压侧均有电源送电时应由__侧充电 220KV变压器高低压侧均有电源停电时则先在__侧解列
__侧跌落式熔断器 低压侧总开关 低压侧各条送出线路的开关 低压侧各条送电线路的刀开关
断开配电变压器低压侧开关的同时,合上临时电源出线开关 先断开配电变压器低压侧开关,再合上低压临时电源出线开关 先合上临时电源出线开关,再断开配电变压器低压侧开关 电压低,容量小,操作顺序不做要求
应先合上另一台主变压器的中性点接地刀闸,再断开原变压器的中性点接地刀闸 应先断开原变压器的中性点接地刀闸,再合上另一台主变压器的中性点接地刀闸 如果变压器中性点是经消弧线圈接地,则应先断后合,并考虑消弧线圈补偿度对电网的影响 如果变压器中性点是经消弧线圈接地,则应先合后断,并考虑消弧线圈补偿度对电网的影响
先合上电源侧断路器, 后合上负荷侧断路器 先合上负荷侧断路器, 后合上电源侧断路器 多人操作, 同时合上变压器两侧断路器
采用停电倒负荷 采用不停电倒负荷 先合上待运行站用变压器低压开关,再断开分段开关 应先合上高 压侧母联断路器
先拉开后合上;不得 先拉开后合上;可以 先合上后拉开;不得 先合上后拉开;可以
合上电源的隔离开关及断路器。 合上变压器一次的隔离开关及断路器,观察变压器空载运行应正常。 合上变压器二次隔离开关及断路器。 不用断开断路器。
送电时, 先合上母线侧刀闸, 再合线路侧刀闸, 最后合上开关 母线停电操作时, 电压互感器应最后停电 变压器停电时, 先停负荷侧, 再停电源侧 合上刀闸时应迅速果断, 但不可用力过猛
变压器充电时应投入全部继电保护 变压器在充电或停运前,必须将中性点地刀合上 220kV变压器高低压侧均有电源送电时应由__侧充电 220kV变压器高低压侧均有电源停电时则先在__侧解列
先合上负荷侧断路器,后合上电源侧断路器 多人操作,同时合上变压器两侧断路器 先合上电源侧断路器,后合上负荷侧断路器