当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

厂用电负荷宜装设单独保护器,但下列情况( )也可数个负荷共用一套保护箱,但应保证能迅速切除任一个负荷的短路故障。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

满足在各种运行方式下,可能出现的最大负荷;  一台厂用电变压器计划检修或故障,其余厂用电变压器应能担负Ⅰ、Ⅱ类厂用电负荷或短时担负厂用电最大负荷;  一台厂用电变压器计划检修时,另一台厂用变压器故障,其余厂用电变压器应能担负Ⅰ、Ⅱ类厂用电负荷;  保证需要自启动的电动机在故障消除后电动机启动时母线电压不低于规范的要求。  
断路器  隔离开关  负荷开关  带熔断器的负荷开关  
装设两台互为备用的厂用电电源变压器时,每台变压器的额定容量应满足所有Ⅰ、Ⅱ类负荷或短时满足厂用电最大负荷的需要;  装设三台厂用电电源变压器互为备用或其中一台为明备用时,计及负荷分配不均匀等情况,每台的额定容量宜为厂用电最大负荷的50%~60%;  装设三台以上厂用电电源变压器时,应按其接线的运行方式及所连接的负荷分析确定;  厂用电变压器可采用强迫风冷时持续输出容量作为额定容量选择的依据。  
接有Ⅰ类负荷的暗备用动力中心应装设备用电源自动投入装置;  只有Ⅲ类负荷的厂用母线,可无备用电源;  接有Ⅱ类负荷和Ⅰ类负荷的明备用的厂用动力中心备用电源宜采用手动切换;  厂用母线的备用电源切换方式应根据需要设置。  
纵联差动保护;  过电流保护;  电源速断保护;  单相接地保护。  
两台互为备用时,每台的额定容量应满足所有Ⅰ、Ⅱ类负荷或短时厂用电最大负荷;  三台互为备用或其中一台为明备用时,每台的额定容量宜为厂用电最大负荷的50%~60%;  三台以上时,按接线的运行方式及所连接的负荷分析确定;  强迫风冷时厂用电变压器的输出容量作为额定容量。  
发电厂厂用电负荷  配电变压器损耗  用电负荷  线路损耗  

热门试题

更多