当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

分裂变压主要要用于大型发电厂的厂用__变压器,与普通双绕组变压器相 比,其优点有( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

分裂绕组变压器;  变压器分裂运行;  阻抗电压大于10.5%的变压器;  装设电抗器。  
当电流速断保护灵敏度满足要求时,设置速断保护作主保护,以保护变压器绕组内及引出线的相间短路。保护采用两相三继电器接线,瞬时作用于各侧断路器跳闸;  配置温度保护,作用于信号和跳闸;  设置变压器单相接地短路保护,保护延时作用于各侧断路器跳闸;  设置过电流保护,保护带时限作用于各侧断路器跳闸。  
1台分裂变压器,容量40/2020MVA;  2台双绕组变压器,容量均为20MVA;  1台分裂变压器,容量40/2525MVA;  1台双绕组变压器,容量均为40MVA。  
__绕组与总的低压绕组间的穿越电抗,并以分裂变压器二次绕组容量为基准的数值;  __绕组与总的低压绕组间的穿越电抗,并以分裂变压器一次绕组容量为基准的数值;  __绕组与一个低压绕组间的穿越电抗,并以分裂变压器二次绕组容量为基准的数值;  __绕组与一个低压绕组间的穿越电抗,并以分裂变压器一次绕组容量为基准的数值。  
__厂用变压器为Dd12,一台低压厂用变压器为YNyn12  __厂用变压器为Dyn1  __厂用变压器为YNy12  __厂用变压器为Dd12,两台低压厂用变压器为YNyn12  
启动/备用变压器每个低压绕组共带一段公用段,1号机组__厂用变压器作公用段的备用;  启动/备用变压器每个低压绕组各带一段公用段,1、2号机组__厂用变压器各作一段公用段的备用;  1号机组__厂用变压器每个低压绕组各带一段公用段,启动/备用变压器作公用段的备用;  2号机组__厂用变压器每个低压绕组各带一段公用段,启动/备用变压器作公用段的备用。  
__厂用变压器__侧不单独装设单相接地保护,由发电机变压器组保护完成;  __厂用变压器__侧主保护可装设纵联差动保护,或装设电流速断保护;  __厂用变压器低压侧应装设分支过流保护;  __厂用变压器低压侧应装设中性点接地保护。  
__厂用启动/备用变压器应不大于最小1台(组)__厂用工作变压器的容量;  __厂用启动/备用变压器应不小于最小1台(组)和最大1台(组)__厂用工作变压器平均容量;  __厂用启动/备用变压器应不小于最大1台(组)__厂用工作变压器的容量;当启动/备用变压器带有公用负荷时,其容量还应满足最大1台(组)__厂用工作变压器备用要求;  对于单元制接线的发电机,当发电机出口装有断路器时__厂用备用变压器的容量可为1台__厂用工作变压器的50%。  
两台50MW发电机与一台双绕组变压器作扩大单元连接  110MW发电机与自耦变压器为单元连接  125MW发电机与三绕组变压器为单元连接  200MW发电机与双绕组变压器为单元连接  
整流变压器  试验变压器  电阻炉变压器  大电流变压器  
采用3台双绕组变压器供电;  采用2台分裂变压器供电;  采用2台双绕组变压器供电;  采用1台分裂变压器。  
一回线路,一台断路器;  一回线路,两台断路器;  两回线路,一台断路器;  两回线路,两台断路器。  
小型火力发电厂;  大型火力发电厂;  中型火力发电厂;  大型超__变电所。  
最大机组容量为125MW及以下的发电厂以两种升高电压向用户供电或与电力系统连接时,其主变压器宜采用三绕组变压器;  对于机组容量在200MW及以上的发电厂,当有两种升高电压等级时,宜采用三绕组变压器;  机组容量在200MW及以上的发电厂,一般都采用与双绕组变压器组成单元接线;  当机组容量在200MW及以上时,一般都采用与双绕组变压器组成单元接线,而不与三绕组变压器组成单元接线,当发电机具有两种升高电压等级时,则装设联络变压器。  
1台双绕组变压器;  1台三绕组变压器;  1台分裂变压器;  2台双绕组变压器。  