当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

阀门的强度试验是在阀门关闭状态下进行的试验,检查阀门外表面的渗漏情况。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

打开  关闭  半开半闭  打开或者关闭  
密封压力下  工作状态下  严密性试验下  额定压力下  
安装在主干管上的阀门,应逐个进行试验  阀门的强度试验压力为公称压力的1.2倍  阀门的严密性试验压力为公称压力的1.1倍  最短试验持续时间,随阀门公称直径的增大而延长  
全开  全关  半开半关  关闭  
进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密   模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动关闭   阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室   阀门开启后的状态信号应能反馈到消防控制室   阀门关闭后应能联动相应的风机停止  
额定压力下  工作状态下  密封压力下  严密性试验下  
进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密  模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动关闭  阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室  阀门开启后的状态信号应能反馈到消防控制室  阀门关闭后应能联动相应的风机停止  
不应关闭  应关闭  不应开启  可以关闭,也可以开启  
进行手动关闭、复位试验,阀门动作应灵敏、可靠,关闭应严密  模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内阀门应联动关闭  阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室  阀门开启后的状态信号应能反馈到消防控制室  阀门关闭后应能联动相应的风机停止
  
不应关闭  应关闭  不应开启  可以关闭,也可以开启。  
该水冷却器已经堵塞  装置回水管线上的总阀门被关闭  该水冷却器的回水阀门没有打开或者阀门已在关闭状态下损坏或者回水管线发生了堵塞  该水冷却器的回水阀门没有打开或者阀门已在关闭状态下损坏  
阀门壳体压力试验和密封试验应以普通自来水为介质  阀门试验持续时间不得少于5min,试验温度为5-40℃  阀门安装前应按介质流向确定其安装方向  阀门与金属管道以焊接方式连接时,阀门应在关闭状态下安装  阀门密封试验压力为20℃时最大允许工作压力的1.1倍  
DEH阀门的单多阀切换试验,负荷稳定运行在80%MCR,并停止与试验无关的操作下进行  DEH系统阀门的单—多阀切换试验时,主要记录切换过程中机组负荷的波动值和切换时间  阀门活动试验在机组空负荷运行,控制系统置于阀门试验方式下进行  阀门活动试验,主要检验阀门机械部分工作是否正常,其判断依据是试验过程中引起机组负荷的扰动量小于规定值  