智能变电站验收时应提前介入工程安装调试工作,结合集成联调和现场安装 调试,组织运行人员技术培训,掌握运行管理要求及故障时信息调取方法,做好 各项投运前生产准备工作。
查看本题答案
包含此试题的试卷
变电运维题库《变电运维专业应知应会题库(县公司) -下(判断题)二》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
智能变电站自动化系统现场调试导则规定由组织成立现场调试工作组
智能变电站技术导则规定智能变电站调试应提供面向各项功能要求的方便可靠的调试工具与手段满足调试简便分析
智能变电站自动化系统现场调试导则规定系统集成单位应全面配合现场调试工作负责自动化系统组态工作和全站管
按照变电站智能化改造工程验收规范的规定简述变电站智能化改造工程须验收的设备现场安装调试报告包括哪些内
智能变电站验收时应严格按照进行验收
《变电站运行管理规程》
《电力安全工作规程》(变电站部分)
《智能变电站验收细则》
《智能变电站改造工程验收规范》
智能变电站自动化系统现场调试导则规定调试单位负责现场调试工作组的组织和管理负责的编写自动化系统现场调
智能变电站自动化系统现场调试导则中的自动化系统是指智能变电站中的计算机监控变电站网络等子系统组成的变
变电站智能设备运行维护导则规定智能变电站工程验收时除移交常规的技术资料外主要还应包括哪些技术资料
按照智能变电站自动化系统现场调试导则的规定在自动化系统投入运行前调试工作组应向建设运行单位移交哪些资
变电站智能设备运行维护导则规定智能变电站工程验收时除移交常规的技术资料外主要还应包括哪些测试报告
智能变电站自动化系统现场调试导则规定进行自动化系统现场调试工作前应由调试和设备供应等单位人员组成现场
智能变电站继电保护相关的设计基建改造验收运行检修部门应按照工作职责和界面分工把好SCD文件关口确保智
智能变电站技术导则规定智能变电站调试应提供面向各项功能要求的方便可靠的调试工具与手段满足调试简便分析
智能变电站技术导则作为智能变电站建设与在运变电站智能化改造的指导性规范规定了智能变电站的相关术语和定
智能变电站优化集成设计建设指导意见要求设计单位应结合工程实际在工程设计中针对设计补充规定与指导意见相
智能变电站与数字化变电站的比较不同点数字化只是智能变电站的实 现手段智能变电站面向智能电网需求更强调
智能变电站与数字化变电站的关系下列描述正确的有
智能变电站和数字化变电站完全相同
数字化变电站是智能变电站发展的必经阶段和实现基础
智能变电站是数字化变电站的提升
智能化离不开数字化
智能变电站技术导则作为智能变电站建设与在运变电站智能化改造的指导性规范规定了智能变电站的相关术语和定
综合集成化智能装置CIID综合集成了各个变电站自动化系统的功能模块其中包含了
智能化现场测控模块
继电保护模块
通信模块
智能变电站技术导则作为智能变电站建设与在运变电站智能化改造的指导性规范规定了智能变电站的相关术语和定
热门试题
更多
变压器中性点接地方式为经小电抗接地时允许变压器在中性点经小电抗接 地的情况下进行变压器停送电操作
在控制室保护室开关室GIS室电容器室电抗器室消弧线圈室 电缆室应设置事故应急照明事故照明的数量不低于正常照明的25%
分相操作的断路器发生非全相合闸时应立即拉开断路器查明原因
在中性点不接地系统中如果忽略电容电流发生单相接地时系统一定不 会有零序电流
小接地电流系统发生单相接地故障时其他两相对地电压升高3倍
站用交流不间断电源系统UPS备自投装置闭锁功能应完善确保不发生 备用电源自投到故障元件上造成事故扩大
变电站应配置与实际相符的主接线示意图标明气室分隔情况气室编号 汇控柜上有本间隔的组合电器气室分隔图
变电站应设置正常照明和事故应急照明事故应急照明包括备用应急照明和 疏散应急照明
站用交流电源系统涉及拆动接线工作后恢复时应进行定相接入发电车等应 急电源时应进行核相
一次设备运行状态下修改保护定值时必须退出保护切换定值区的操作不 必停用保护
用母联断路器向母线充电时母联断路器的充电保护应退出
当变压器发生少数绕组匝间短路时匝间短路电流很大因而变压器瓦斯保 护和纵差保护都会动作跳闸
对于交流电压采样值规约为DL/T860.92时0x01表示1mV
在顺控操作过程中一旦系统发出任何信号顺控操作系统应自动终止顺控操 作进程
智能变电站必须采用合并单元
保护设备投运前应检查对应的智能终端保护测控等装置的检修压板投退状 态
为了保证瞬时电流速断保护动作的选择性应按躲过本线路首端最大短路电 流来整定计算
当直流断路器与熔断器配合时应考虑动作特性的不同直流断路器下一级 允许再接熔断器
母联分段保护跳母联分段断路器采用GOOSE网络跳闸方式
任一种启动方式下当装置启动后排油阀与注氮阀应同时打开
对数字式母线保护装置允许在起动出口继电器的逻辑中设置电压闭锁回路 而不在跳闸出口接点回路上串接电压闭锁触点
防误装置解锁工具应封存管理并固定存放任何人不准随意解除闭锁装置
高频保护中母差跳闸停信主要防止母线故障发生在电流互感器和断路器之 间需要通过远方跳闸来切除故障点
智能终端宜具备断路器操作箱功能包含分合闸回路合后监视重合闸 操作电源监视和控制回路断线监视等功能断路器防跳断路器三相不一致保护 功能以及各种压力闭锁功能宜在断路器本体操动机构中实现
母线电压互感器合并单元异常或故障时按母线电压互感器异常或故障处理
中性点经消弧线圈接地的三相系统在正常情况下系统中性点的位移电压 不得超过相电压的10%
变压器承受近区短路冲击后应记录短路电流峰值短路电流持续时间
脉冲电子围栏系统上的警示标志悬挂应符合标准要求每隔10至15米悬挂 标志应清晰无破损
变压器送电前应检查调整充电侧母线电压及变压器分接头位置保证送电 后各侧电压不超过规定值
红外测温仪器应满足有最高点温度自动跟踪功能