当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

冷冻水泵开启并压力表显示压力正常,水泵的水阀及主机的冷冻水阀也已打开,但主机仍检测不到流量信号,但其它参数的显示正确,主机仍不能启动可能的是由于()造成的。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、冷水机组  冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、冷水机组  冷却塔、冷却水泵、冷冻水泵、冷水机组  冷水机组、冷却塔、冷却水泵、冷动水泵  
冷冻水泵、冷却塔、冷却水泵、空调主机  空调主机、冷却冷冻水泵、冷却塔、未端空气处理设备  压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀  
冷水机组、冷却水泵、冷却塔风机、冷冻水泵  冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵、冷水机组  冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔风机、冷水机组  冷冻水泵、冷却塔风机、冷水机组、冷却水泵  
关闭试水阀,查看并记录压力表数值变化情况  查看水泵控制柜和其他控制设备上显示的水泵工作状态  用秒表测量自试水阀开启至消防水泵投入运行的时间间隔,查看泵组是否及时启动  查看控制设备显示的水流传感器、压力开关的动作情况以及信号反馈情况  
先关闭冷却塔风机后关闭冷冻水泵  先关闭冷却水泵后关闭冷冻水泵  先关闭冷却塔风机后关闭冷却水泵  先关闭冷机后关闭冷却水泵  
关紧排水阀门  更换压力表或对进水管路进行冲洗、维修  排查并打开被误关的阀门  进行水箱加水作业  
蒸发器的进水口处  蒸发器的出水口处  冷冻水泵的吸入端  冷冻水泵的出水口处  
未端空气处理设备——冷冻水泵——冷却塔——冷却水泵——空调主机  空调主机——冷冻水泵——冷却塔——冷却水泵——未端空气处理设备  冷却塔——冷冻水泵——冷却水泵——空调主机——未端空气处理设备  
先开启冷却水泵后开启冷冻水泵  先开启冷冻水泵后开启冷却水泵  先开启水泵后开启冷机  先开启冷机后开启水泵  
冷却水电动阀→冷却水泵→冷却塔风机、电动阀→冷冻水电动阀→冷冻水泵一冷冻机电动阀→冷冻水泵冷水系统  冷却水电动阀→冷却水泵→冷却塔风机、电动阀→冷冻水电动阀→冷冻水泵→冷冻机电动阀→冷冻水泵冷水系统  冷却塔风机、电动阀→冷却水电动阀→冷却水泵→冷冻水电动阀→冷冻水泵→冷冻机电动阀→冷冻水泵冷水系统  冷却水电动阀→冷却水泵→冷冻水泵→冷冻机电动阀→冷却塔风机、电动阀→冷冻水电动阀→冷冻水泵冷水系统  
冷却塔风机、电动阀→冷却水泵→冷却水电动阀→冷冻水电动阀→冷冻水泵→冷水机组  冷却塔风机、电动阀→冷却水电动阀→冷却水泵→冷冻水电动阀→冷冻水泵→冷水机组  冷水机组→冷却塔风机、电动阀→冷却水电动阀→冷却水泵→冷冻水电动阀→冷冻水泵  冷水机组→冷却塔风机、电动阀→冷却水泵→冷却水电动阀→冷冻水电动阀→冷冻水泵  
先停止油泵,再停止制冷机、冷冻水泵和冷却水泵  先停止制冷机、油泵,再停止冷冻水泵、冷却水泵  先启动制冷机、油泵,再启动冷冻水泵、冷却水泵  先启动油泵,再启动制冷机、冷冻水泵和冷却水泵  
冷水机组→冷却水泵→冷却水电动阀→冷冻水泵→冷冻水电动阀→冷却塔风机、电动阀  冷水机组→冷冻水泵→冷却水电动阀→冷却水泵→冷冻水电动阀→冷却塔风机、电动阀  冷水机组→冷却水泵→冷冻水电动阀→冷冻水泵→冷却水电动阀→冷却塔风机、电动阀  冷水机组→冷冻水泵→冷冻水电动阀→冷却水泵→冷却水电动阀→冷却塔风机、电动阀  
真空表  压力表  管路  放水阀  
末端风柜→冷却水泵→冷却塔→冷冻水泵→开启冷水机组  冷却水泵→冷冻水泵→冷却塔→末端风柜→开启  冷水机组末端风柜→冷冻水泵→冷却塔→冷却水泵→开启冷水机组  冷冻水泵→冷却水泵→冷却塔→末端风柜→开启冷水机组  

热门试题