断路器同极断口间的池漏比距为对地的2倍 在反相下操作时的开:断电流超过断路器的额定反相开断性能 断路器同极断口间的池漏比距为对地的1.5倍 在反相下操作时的开断电流不超过断路器的额定反相开断性能
采用不击穿断路器 对其操作方式作出限制 在断路器与电动机之间装设旋转电机金属氧化物避雷器 在断路器与电动机之间装设R-C阻容吸收装置
采用不击穿断路器 在断路器与电动机之间加装金属氧化物避雷器 限制操作方式 在断路器与电动机之间加装R-C阻容吸收装置
继电保护装置动作时间 继电保护装置动作时间与断路器固有分闸时间之和 断路器固有分闸时间 短路后两个周期时间
应用开断电流代替断流容量 一般取断路器经验开断时间的短路电流作为校验条件 装有自动重合闸装置的断路器,应考虑重合闸对额定开断电流的影响 在110kV及以下的中性点非直接接地的系统中,则应取首相开断系数为的额定开断电流
采用不击穿断路器; 对其操作方式作出限制; 在断路器与电动机之间装设旋转电机金属氧化物避雷器; 在断路器与电动机之间装设R-C阻容吸收装置。
一台半断路器接线; 双母线接线; 桥形接线; 双断路器接线。
断路器断口间的绝缘水平满足另一侧出现工频反相电压的要求; 在失步下操作时的开断电流不超过断路器的额定反相开断性能的要求; 断路器同极断口间的公称爬电比距与对地公称爬电比距之比一般取为1.15~1.3; 当断路器起联络作用时,其断口的公称爬电比距与对地公称爬电比距之比一般不低于1.2。
当利用断路器本身的瞬时过电流脱扣器作为短路保护时,应采用断路器安装点的稳态电流校验 当利用断路器本身的延时过电流脱扣器作为短路保护时,应采用断路器的额定短路分断能力校验 当安装点的短路功率因数低于断路器的额定短路功率因数时,额定短路分断能力宜留有适当裕度 当另装继电保护时,则额定短路分断能力应按产品制造厂的规定
速动主保护动作时间+断路器开断时间 近后备保护动作时间+断路器开断时间 远后备保护动作时间+断路器开断时间
当利用断路器延时过电流脱扣器作短路保护时,应采用断路器的额定分断能力校验; 另装继电保护、满足额定分断能力的断路器可不校验动稳定; 断路器的瞬时和短延时脱扣器的整定电流应按躲开电动机启动电流的条件进行整定,并按最小短路电流校验灵敏系数; 断路器另装继电保护时,保护的动作时间不能超过断路器延时脱扣器的最长延时时间。
采用不击穿断路器 在断路器与电动机之间加装金属氧化物避雷器 限制操作方式 在断路器与电动机之间加装R—c阻容吸收装置
采用少油断路器 在断路器与电动机之间装设旋转电机型金属氧化物避雷器 在断路器与电动机之间装设R—C阻容吸收装置 过电压较低,可不采取保护措施