有零序互感的平行线路中,一条检修停运,并在两侧挂有接地线,如果运 行线路发生了接地故障,出现零序电流,会在停运检修的线路上产生感应电流, 反过来又会在运行线路上产生感应电动势,使运行线路零序电流减小。...
查看本题答案
包含此试题的试卷
继电保护工考试《继电保护高级工理论试题四》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
有零序互感的平行线路中一条检修停运并在两侧挂有接地线如果运行线路发生了接地故障出现零序电流会在停运检
1在大接地电流系统中当相邻平行线路停运检修并在两侧接地时电网发生接地故障 此时停运线路零序电流
流过
没有
不一定有
视具体情况而定
在大接地电流系统中如果当相邻平行线停运检修时 电网发生接地故障则运行线路中 的零序电流将与检修线路是
有关,若检修线路两侧接地,则运行线路的零序电流将增大
有关,若检修线路两侧接地,则运行线路的零序电流将减少
无关,无论检修线路是否两侧接地,运行线路的零序电流均相同。
在大接地电流系统中当相邻平行线路停运检修并在两 侧接地时电网发生接地故障此 时停运线路零序电流
流过
没有
不一定有。
在大电流接地系统中当相邻平行线停运检修并在两侧接地时电网接地故 障线路通过零序电流将在该运行线路上产
增大
减少
无变化
电缆线路需装设零序电流互感器时电缆终端头的接地线安装应
通过零序电流互感器后接地
接地点在互感器以上时,用绝缘接地线不通过零序电流互感器接地
接地点在互感器以上时,用绝缘接地线通过零序电流互感器后接地
接地点在互感器以下时,用绝缘接地线通过零序电流互感器接地
平行线路中一条检修停运并在两侧挂有接地线如果运行线路发生了接地故障出现零序电流会在停运检修的线路上产
在大电流接地系统中当相邻平行线停运检修并在两侧接地时电网接地故障线路通过零 序电流将在该运行线路上产
增大
减少
无变化
以上都不对
在大接地电流系统中当相邻平行线路停运检修并在两侧接地时电网发生接地故障此时停运线路零序电流
流过
没有
不一定
在大接地电流系统中当相邻平行线路停运检修并在两侧接地时电网发生接地故障此时停运 线路零序电流
流过;
没有;
不一定有;
非常小。
在大接地电流系统中当相邻平行线停用检修并在两侧接地时电网接地故障线路通过零序电流此时在运行线路中的零
增大
减小
无变化
在大接地电流系统中当相邻平行线路停运检修并在两侧接地时电网发生接地故障 此时停运线路零序电流
流过
没有流过
不一定有
在大接地电流系统中当相邻平行线路停运检修并在两侧接地时电网发生接地故障此时停运线路零序电流
流过
没有
不一定有
在大接地电流系统中当相邻平行线停运检修并在两侧接地时电网接地 故障线路通过零序电流将在该运行线路上产
220KV大接地电流系统中当相邻平行线路停运检修并在两侧接地时电网发生接地故障此时停运线路中零序电流
流过
没有
不一定有
在大电流接地系统中有零序互感的平行线路当一条线检修停运并在两侧 挂有接地线如果运行线路发生了接地故
增大;
减少;
无变化。
在大接地电流系境中当相邻平行线路停运检修并在两侧接地时电网发生 接地故障此时停运线路零序电流
流过
没有
不一定有
取决于接地故障电流大小
在大接地电流系统中如果当相邻平行线停运检修时电网发生接地故障则运行线 路中的零序电流将与检修线路是否
有关, 若检修线路两侧接地, 则运行线路的零序电流将增大
有关, 若检修线路两侧接地, 则运行线路的零序电流将减少
无关, 无论检修线路是否两侧接地, 运行线路的零序电流均相同
在大电流接地系统中当相邻平行线停运检修并在两侧接地时电网接地故 障线路通过零序电流将在该运行线路上产
在大接地电流系统中当相邻平行线路停运检修并在两侧接地时电网发生接地故障 此时停运线路零序电流
流过
没有
不一定有
感应生成
热门试题
更多
变压器比率制动的差动继电器设置比率制动的主要原因是
阶段式电流保护受影响
四统一设计的距离保护使用的防失压误动方法是
下面哪种高频保护在电压二次回路断线时可不退出工作
66~110kV电压等级的设备不停电时的安全距离是
变压器差动保护为了减小不平衡电流常选用一次侧通过较大的短路电流时铁 芯也不至于饱和的TA一般选用
对于集成电路型微机型保护为增强其抗干扰能力应采取的方法是
变压器主保护指
保护全部停用是指将
保护动作至发出跳闸脉冲40ms断路器连灭弧60ms重合闸时间继电器整定0.8秒开关合闸时间100ms从事故发生至故障相恢复电压的时间为
变压器过励磁保护是按磁密正比于B原理实现的
在所有圆特性的阻抗继电器中当整定阻抗相同时躲过渡电阻能力 最强
按躲负荷电流整定的线路过电流保护在正常负荷电流下由于电流互感器的 极性接反而有可能误动的接线方式为
我国电力系统中性点接地方式有三种.分别是
快速切除线路任意一点故障的主保护是
用于超__电网的保护直接作用于断路器跳闸的中间继电器其动作时间应小 于
在我国大接地电流系统与小电流接地系统划分标准是依据X0/X1的值 的系统属于大接地电流系统
直流中间继电器跳合闸出口继电器的消弧回路应采取以下方式
在电路中某测试点的功率P和标准比较功率P0=1mW之比取常用对数的10 倍称为该点的
两只装于同一相且变比相同容量相同的电流互感器在二次绕组串联使用 时
在正常运行时确认3U0回路是否完好有下述三种意见其中是正 确的
对于双母线接线方式的变电所当某一连接元件发生故障且断路器拒动时 失灵保护动作应首先跳开
按照部颁反措要点的要求对于有两组跳闸线圈的断路器
用单相电压整定负序电压继电器的动作电压即对负序电压继电器的任一对 输入电压端子间模拟两相短路如在A和BC间施加单相电压记下此时 继电器的动作电压为Uop继电器整定电压为负序线电压Uop2则Uop2= Uop/
为防止变压器后备阻抗保护在电压断线时误动作必须
在电压回路中当电压互感器负荷最大时至保护和自动装置的电压降不得超 过其额定电压的
11型微机保护闭锁出口回路设置为三取二方式在下列哪种情况下跳闸负电 源接通
直流母线电压不能过高或过低允许范围一般是
一台发信功率为10W额定阻抗为75Ω的收发信机当其向输入阻抗为100Ω 的通道发信时通道上接受到的功率
零序电流保护在常见运行方式下在220~500KV的200km线路末段金属性短 路时的灵敏度应大于
热门题库
更多
电力设施保护考试
电厂燃料输煤考试
继电保护工考试
变电检修工考试
变电站值班员考试
农网配电营业工考试
电厂水化验员考试
水轮发电机组值班员考试
热工仪表检修工
脱硫值班员考试
集控值班员考试
电厂电机专业技能考试
电厂电气专业继电保护技能鉴定考试
电能计量检定考试
热工计量人员理论考试
计量基础知识