当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

说明发电厂厂用电动机低电压保护的实施原则。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

发电厂内的发电机.电力网内的变压器和电力线路以及用户的各种用电设备  发电厂内的汽轮机.电力网内的变压器和电力网络以及用户的各种用电设备  发电厂内的发电机.电力网内的电动机和电力线路以及用户的各种用电设备  发电厂内的汽轮机.电力网内的电动机和电力线路以及用户的各种用电设备  
自起动困难,需防止自起动时间过长的电动机需装设低电压保护  当单相接地电流小于10A,需装设接地故障检测装置时,电动机要装设低电压保护  当电流速断保护灵敏度不够时,电动机需装设低电压保护  对Ⅰ类电动机,为保证人身和设备安全,在电源电压长时间消失后需自动切除时,电动机需装设低电压保护  
在正常启动母线电压降不大于20%;  电动机自启动应按厂用电正常的接线方式和运行方式进行;  厂用电为两级电压时,应对高、低压母线串接自启动进行校验;  低压电动机额定功率(kW)不小于20%变压器额定容量(kVA)时,可不校验电动机正常启动的母线电压。  
从速限制发电厂内部的事故发展,解除对人身和设备的威胁  优先恢复厂用电系统的供电  尽快恢复厂用重要电动机的供电  积极与调度联系,尽快恢复厂外电源  
自起动困难,需要防止自起动时间过长的电动机需要装设低电压保护  当单相接地电流小于10A,需装设接地故障检测装置时,电动机要装设低电压保护  当电流速断保护灵敏度不够时,电动机需装设低电压保护  对Ⅰ类电动机,为保证人身和设备安全,在电源长时间消失后需自动切除时,电动机需装设低电压保护  
电力生产过程中电动机、照明、采暖、保护装置以及其他控制耗用的电量和办公室宿舍用电.  电力生产过程中电动机、照明、采暖及其他控制、保护装置等所耗电量.  电力生产过程中用电、大小修后试转以及食堂、修配、办公室宿舍等用电.  
发电机电压;  厂用电动机电压;  地区电源电压;  负荷大小。  
雷击过电压  感性负荷拉闸过电压  合闸瞬间由于转子开路产生过电压  
厂用电动机宜采用高效、节能的交流电动机,如新设计的Y系列交流电动机;  厂用电动机宜采用鼠笼式,启动力矩要求大的设备应采用深槽式或双鼠笼式;  对启动力矩要求大的设备采用一般鼠笼式,不采用深槽或双鼠笼式电动机;  在潮湿、多灰尘的车间(如锅炉房、煤场等)外壳防护等级要求达到IP54要求,其他一般场所可采用不低于IP23级,对有防爆危险场所应采用防爆型电动机。  
Ⅰ类电动机应装设9~10s的低电压保护;  Ⅱ类、Ⅲ类电动机应装设0.5s的低电压保护;  Ⅰ类电动机低电压保护的电压整定值应为额定电压的45%~50%;  Ⅱ类、Ⅲ类电动机低电压保护的电压整定值与工类电动机相同。  
雷击过电压;  感性负荷拉闸过电压;  合闸瞬间由于转子开路产生过电压;  感应过电压。  

热门试题

更多