引入火灾报警控制器的电缆或导线应符合下列那些要求 ( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹应清晰且不宜退色  端子板的每个接线端,接线不得超过2根  导线、电缆应留有不小于100mm的余量  导线、电缆穿管、线槽后,应将管口、槽口封密  
部分端子板上接了4根导线  报警总线采用阻燃耐火电线电缆  控制器的主电源使用电源插头与消防电源连接  引入控制器内的导线留有150mm的余量  系统供电线路采用耐火铜芯电线电缆  
引入控制器的电缆芯和导线留有210mm余量  探测器底座的连接导线留有160mm的余量  手动火灾报警按钮的连接导线留有140mm的余量  模块的连接导线留有150mm的余量  
电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹应清晰且不易退色  端子板的每个接线端,接线不得超过2根  电缆芯和导线,应留有不小于100mm的余量  导线穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵  
控制器的主电源严禁与消防电源直接相连  引入到控制器内的导线,应留有不小于 150mm 的余量  控制器内端子板的每个接线端只能连接一根导线  控制器内的导线应绑扎成束  
端子板的每个接线端,接线为2根  电缆芯和导线,留有长度为300mm的余量  控制器的主电源有明显的永久性标志,使用电源插头插在墙壁的插座上  火灾报警控制器安装在墙上,其底边距地面高度为1.5m  
控制器的主电源应有明显的永久性标志,严禁与消防电源直接连接。  电缆芯和导线,应留有不小于150mm的余量。  控制器内端子板的每个接线端,接线不得超过2根  导线不应绑扎成束  
配线应牢固、整齐,避免交叉  电缆芯线和所配导线应留有不小于200mm的余量  端子板的每个接线端,接线不得超过3根  导线应绑扎成束  穿线缆后,进线管孔处应封堵  
一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过四台  区域火灾报警控制器或火灾报警控制器应设置在有人值班的房间或场所  系统中可设置消防联动控制设备  当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置  区域火灾报警控制器或火灾报警控制器安装在墙上时,其底边距地面高度大约为0.3~0.5m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m  
检查自检功能和操作级别  使控制器与探测器的连线断路,控制器在100s内发出故障信号  在故障状态下,故障部位的控制器应2min时发出火灾报警信号  检查消音和复位功能  
端子板的每个接线端,接线最多为2根  24V供电的控制线路采用电压等级为300V/500V的铜芯导线  接地导线采用截面积16m㎡铝芯导线  每根电缆芯和导线留有200mm的余量  传输总线采用解决为0.5m㎡的阻燃双绞线  
火灾报警控制器  火灾报警控制器或消防联动控制器  消防联动控制器  火灾报警控制器和消防联动控制器  
电缆芯线和导线应留有不小于200mm的余量,并应捆扎成束  端子板的每个接线端,接线不得超过3根  控制器的主电源应用明显的永久性标志,应采用带接地的插头与电源插座可靠连接  控制器的接地应牢固,并有明显的永久性标志  控制器应安装牢固,安装在轻质墙上时,应采取加固措施  
系统中应设置一台集中火灾报警控制器和三台及三台以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和三台及三台以上区域显示器  系统中不应设置消防联动控制设备  集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应设置在有专人值班的消防控制室或值班室内  集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,应能显示火灾报警部位信号和控制信号  集中火灾报警控制器或火灾报警控制器,消防联动控制设备等在消防控制室或值班室内的布置,应符合规范中的相应的规定  
端子板的每个接线端,接线最多为2根  24V供电的控制线路采用电压等级为300V/500V的铜芯导线  接地导线采用截面积16m2铝芯导线  每根电缆芯和导线留有200mm的余量  传输总线采用解决为0.5m2的阻燃双绞线  
在安装在墙时,控制器底边距地面高度不应小于1.5米  引入控制器的导线应绑扎成束  控制器的主电源引入线,应直接与消防电源直接连接,也可以使用电源插头  引入控制器的电缆芯和导线,应留有不小于20CM的余量  外壳体应采用绝缘材料制作  