100V以下的电气设备或回路,采用2500V、50MΩ及以上兆欧表; 500V以下至100V的电气设备或回路,采用500V100MΩ及以上兆欧表; 3000V以下至500V的电气设备或回路,采用500V2000MΩ及以上兆欧表; 10000V以下至3000V的电气设备或回路,采用2500V、10000MΩ及以上兆欧表; 10000V及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V、10000MΩ及以上兆欧表。 用于极化指数测量时,兆欧表短路电流不应低于2mA。
额定电压 500V 以下者, 选用 500V 或 1000V 兆欧表 额定电压 500V 以下者, 选用 100V 或 2500V 兆欧表 额定电压 500V 以上者, 选用 1000V~2500V 兆欧表 额定电压 500V 以上者, 选用 2000V~5000V 兆欧表
兆欧表是测量电气设备绝缘电阻的仪表; 它主要由手摇发电机和测试表头两部分组成; 常用兆欧表的电压有500、1500、2500V三种规格 对于测额定电压在500V以下的电气设备的绝缘电阻,用500V或1000V兆欧表;对于额定电压在1000V以上的电器的绝缘电阻,用1000V及以上兆欧表。
用1000V的兆欧表,绝缘电阻不得小于50MΩ。 用2500V的兆欧表,绝缘电阻不得小于500MΩ。 用5000V的兆欧表,绝缘电阻不得小于500MΩ。
35kV以上电压:用5000V兆欧表,绝缘电阻不小于2500MΩ; 35kV及以下电压:用2500V兆欧表,绝缘电阻不小于1000MΩ; 低压(1kV以下):用500V兆欧表,绝缘电阻不小于10MΩ。 35kV及以下电压:用2500V兆欧表,绝缘电阻不小于500MΩ; 基座绝缘电阻不低于200MΩ。
均选择 500V兆欧表 均选择 1000V兆欧表 定子绕组可选择 2500V兆欧表 转子绕组选择 1000V兆欧表 转子绕组选择 2500V兆欧表
一、二次线圈均需要1000V兆欧表 一、二次线圈均需要2500V兆欧表 一次线圈用2500V兆欧表,二次线圈用1000V兆欧表 一次线圈用2500V兆欧表,二次线圈用500V兆欧表
测量应在装好油管后进行 测量应在装好油管前进行 测量选用 500V兆欧表 测量选用 1000V兆欧表 测量选用 2500V兆欧表
100V以下的电气设备或回路,采用50V兆欧表 500V以下至100V的电气设备或回路,采用500V兆欧表 3000V以下至500V的电气设备或回路,采用1000V兆欧表 10000V以下至3000V的电气设备或回路,采用2500V兆欧表 10000V及以上的电气设备或回路,采用2500V或5000V兆欧表
0.6/1kV电缆用1000V兆欧表 0.6/1kV以上电缆用2500V兆欧表 6/10kV及以上电缆也可用5000V兆欧表 橡套电缆外护套.内衬层的测量用1000V兆欧表