当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

柴油发电机房储油间采用防火墙和常闭甲级防火门与发电机间隔 开,并设置高( )mm的不燃烧、不渗漏的门槛,防止地面渗漏油的外流。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电影院的观众厅与舞台之间应采用耐火极限为2.0h的防火隔墙  人防工程中允许使用的丙类液体的管道可穿过柴油发电机房与其储油间之间的防火墙  柴油发电机房的储油间应设置常闭的甲级防火门,并设置120mm高的不燃烧、不渗漏门槛  消防控制室应采用耐火极限2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他区域分隔,墙上若设门,则应设置常闭乙级防火门  
储油间的总储存量不应超过8h的需要量  储油间与发电机间的隔墙其耐火极限不应低于2h  储油间的门应采用能自行关闭的甲级防火门  储油间的地面应低于其他部位或设置门槛  
应设置火灾自动报警系统和自动灭火系统  柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一层  柴油发电机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,储油间应采用防火墙与发电机间隔开  当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门  
储油间的总储存量不应超过8h的需要量    储油间与发电机间的隔墙其耐火极限不应低于2h    储油间的门应采用能自行关闭的甲级防火门    储油间的地面应低于其他部位或设置门槛    
电影院的观众厅与舞台之间应采用耐火极限为2.0h的防火隔墙  人防工程中允许使用的丙类液体管道可穿过柴油发电机房与其储油间之间的防火墙  柴油发电机房的储油间应设置常闭的甲级防火门,并设置120mm高的不燃烧、不渗漏门槛  消防控制室应采用耐火极限2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他区域分隔,墙上若设门,则应设置常闭乙级防火门  
机房内储油间总储存量≤1立方米的需要量  可不设置火灾报警装置  机房内应设置储油间  必须在防火墙上开门时,设置甲级防火门  
柴油发电机房应采用耐火极限不低于 2. 00h 的隔墙和 1. 50h 的楼板与其他部位隔开  柴油发电机房内应设置储油间, 总储量不应超过 8. 00h 的需要量  柴油发电机房内储油间应采用防火墙与发电机房间隔开, 当必须在防火墙上开门时, 应设置能自行关闭的甲级防火门  应设置火灾自动报警系统  应设置自动灭火系统  
防火墙,能自行关闭甲级  防火墙,能自行关闭乙级  耐火极限为2.0h的隔墙,能自行关闭甲级  耐火极限为2.0h的隔墙,能自行关闭乙级  
储油间的总储存量不应超过8h的需要量  储油间与发电机间的隔墙其耐火极限不应低于2h  储油间的门应采用能自行关闭的甲级防火门  储油间的地面应低于其他部位或设置门槛  
不得布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻,宜布置在建筑物的首层及地下一、二层  机房内设置储油间的总储存量不大于5m³  采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应为甲级防火门  储油间应采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开  设置火灾报警装置  
柴油发电机宜设置在首层.地下一层或二层,不应布置在地下三层及以下  柴油发电机房内设置的储油间总存储量为0.9m³,储油间采用3.00h防火隔墙与发电机房分开,隔墙上的门采用甲级防火门  柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃楼板与其他部位隔开,隔墙上采用甲级防火门  柴油发电机房与人员密集场所贴邻布置时应采用防火墙隔开  
电影院的观众厅与舞台之间采用耐火极限为2-0h的防火隔墙  人防工程中允许使用的可燃气体管道穿过柴油发电机房与其储油间之间的防火墙  柴油发电机房的储油间设置常闭的甲级防火门,并设置120m高的不燃烧、不渗漏门槛  消防控制室采用耐火极限2h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他区域分隔,墙上设置常闭乙级防火门  
柴油发电机房与其他部位分隔楼板的耐火极限为1.00h  柴油发电机房的储油间与发电间分隔墙体上的门采用乙级防火门  柴油发电机房与其他部位分隔墙体上的门采用乙级防火门  柴油发电机房与其他部位分隔墙体的耐火极限为2.00h  

热门试题

更多