你可能感兴趣的试题
在减压阀之前安装__表一块 减压阀之后安装低压表一块 表盘应向着便于观察的方向 不能安装在水平管道上
垂直安装在垂直管道上 水平安装在水平管道上 垂直安装在水平管道上 水平安装在垂直管道上
减压阀的阀体应水平安装在水平管道上,前后应装法兰截止阀 通常未经减压前的管径与减压阀的公称直径相同 安装在减压阀后的管径比减压阀的公称直径大一个号码 薄膜式减压阀的均压管应安装在管道的低压侧 减压器安装完后,应根据使用压力进行调试,并作出调试后的标志
减压阀在安装时是有方向性的 应直立装在水平管道上,阀盖与水平管垂直 减压阀的低压侧应装溢流阀,以保证减压阀运行的可靠性 减压阀组只在阀后设压力表 减压阀后的管径应比阀前的大二号
热力管道应设有坡度,汽、水同向流动的蒸汽管道坡度一般为0.005 蒸汽支管应从主管上方或侧面接出,热水管应从主管下部或侧面接出 水平管道变径时,应采用偏心异径管连接 减压阀应水平安装在水平管道上
安全阀安装在压力容器或压力管道上 自动调整阀门的开启度,对蒸汽进行节流、减压,使阀后压力稳定在一定范围内的阀门。减压阀有活塞式、波纹管式、薄膜式等几种。减压阀两侧应分别装设__和低压压力表。为防止减压后的压力超过允许的限度,阀后应装设安全阀。减压阀旁应安装旁通管,当减压阀发生故障需要检修时,可关闭减压阀两侧的截止阀,暂时通过旁通管供汽。当要求减压前后压力比较大,或阀后压力较小时,应串联装两个减压阀,以使减压阀工作时噪音和振动减小,运行安全可靠。在热负荷波动频繁而剧烈时,为使第一级减压阀工作稳定,两阀之间的距离应尽量拉长;当热负荷稳定时,其中一个减压阀可用节流孔板代替。蒸汽热网每隔2000-3000m应装设分段阀门 放水阀装设在设备和管道的低点 放气阀装设在设备和管道的高点
阀后压力要求稳定时,宜采用可调式减压阀 可调式减压阀宜水平安装 减压阀的公称直径应小于管道管径 减压阀前应设置过滤器
垂直安装在垂直 水平安装在水平 垂直安装在水平 水平安装在垂直
热力管道应有坡度 热力管道穿墙或楼板应设置套管 蒸汽支管从主管下方或侧面接出 减压阀应垂直安装在水平管道上