你可能感兴趣的试题
水平槽道应与列架保持平行或直角相交,水平度每米不超过2mm 垂直槽道应与地面保持垂直并无倾斜现象,垂直度偏差地超过3mm 槽道吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象。 槽道的安装位置可以随意一点。
风口与风管的连接应严密、牢固 明装无吊顶的风口,安装位置和标高偏差不应大于10mm 同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致 风口垂直安装,垂直度的偏差不应大于3/1000 风口水平安装,水平度的偏差不应大于2/1000
水泵的平面位置和标高允许偏差为±10mm 垫铁组放置位置正确、平稳,接触紧密,每组不超过3块 整体安装的泵,纵向水平偏差不应大于0.2/1000 水泵与电机采用联轴器连接时,联轴器两轴芯的允许偏差,轴向倾斜不应大于0.2/1000 解体安装的泵,纵、横向安装水平偏差均不应大于0.05/1000
三者偏差不应大于±0.5° ,正舵位置偏差不大于±0.1° 三者偏差不应大于±1°,正舵位置不应有误差 三者偏差不应大于±0.7°,正舵位置偏差不大于±0.2° 三者偏差不应大于±0.8° ,正舵位置偏差不大于±0.3°
偏差不应大于2/1000 偏差不应大于1/1000 偏差不应大于2mm 偏差不应大于1mm
立柱安装标高偏差不应大于3mm,左右偏差不应大于3mm 相邻两根立柱安装标高偏差不应大于2mm 同层立柱的最大标高偏差不应大于5mm 相邻两根立柱的距离偏差不应大于3mm 轴线前后偏差不应大于3mm
槽道、桥架的安装位置、高度 槽道的穿过楼板孔或墙洞的地方 吊挂、吊挂构件的吊挂安装、涂漆颜色、补漆颜色 水平槽道、垂直槽道的安装规范性、偏差度
电缆走道和槽道的安装位置必须符合施工图设计规定,左右偏差不得大于50MM 电缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方,应加装子口保护。 电缆放绑完毕,应有阻燃材料封堵 安装沿墙单边或双边电缆走道时,支持物应牢固可靠,沿水平方向的间隔均匀
铁架的安装位置应符合施工图的平面设计,偏差不得超过50mm 列铁架应成一直线,偏差不应大于30mm 连固铁与上梁、槽道与上梁接续应牢固、平直、无明显弯曲;电缆支架安装应端正,距离均匀 吊挂安装应牢固,保持垂直
幕墙相邻两根立柱的距离偏差不应大于2mm 同屋立柱的最大标高偏差不应大于5mm 两根相邻立柱安装标高偏差不应大于5mm 立柱安装标高偏差不应大于5mm 左右偏差不应大于6mm