你可能感兴趣的试题
在二次开口三角的出线上,一般不装熔断器,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。 中性线上不装熔断器 按自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器 110 千伏及以上的电压互感器二次侧,现在一般都装小空气开关,而不装熔断器
限制谐振过电压 防止断开熔断器、烧坏电压互感器 限制谐振过电压,防止断开熔断器、烧坏电压互感器 平衡电压互感器二次负载
限制谐振过电压; 防止断开熔断器、烧坏电压互感器; 限制谐振过电压,防止断开熔断器、烧坏电压互感器; 平衡电压互感器二次负载。
到电压互感器的一次绕组 到电压互感器的二次绕组 到电压互感器的二次回路 到电压互感器的二次熔断器
熔断器的熔丝必须保证在二次电压回路内发生短路时,其熔断的时间小于保护装置动作的时间; 熔断器的容量应满足在最大负荷时不熔断; 熔丝的额定电流应大于最大负荷电流; 当电压互感器二次侧短路时,不致引起保护的动作。
电压互感器停电 取下电压互感器__熔断器或拉开电压互感器一次刀闸 将二次回路断开 断开电压互感器二次侧永久性接地点
二次接线为开口三角的出线除供零序过电压保护用以外,一般不装熔断器 中线上不装熔断器 接自动电压调整器的电压互感器二次侧不装熔断器 110kV及以上的配电装置中的电压互感器二次侧装空气小开关而不用熔断器
电压互感器二次回路中,除接成开口三角形的剩余二次绕组和另有规定者外,应在其出口装设熔断器或自动开关; 0.2级电能表电压回路,宜由电压互感器出线端装设单独熔断器或自动开关; 电压互感器二次侧采用B相接地方式时,B相熔断器或自动开关应接在绕组出线端与接地点之间; 电压互感器接成开口三角的剩余二次绕组的试验芯出线端,不应装设熔断器或自动开关。
35KV及以下电压互感器的__侧和低压侧,应装设熔断器 110KV电压互感器一次侧不装熔断器 电压互感器一、二次侧都不允许短路 电压互感器的铁心和副线圈应可靠接地
将电压互感器送电 取下电压互感器__熔断器或拉开电压互感器一次刀闸 将二次回路断开 断开电压互感器二次侧永久性接地点
C.相电压互感器一次或二次极性接反 电压互感器一次侧熔断器熔 电压互感器二次侧C相熔断器熔断 电压互感器二次侧B相熔断器熔断
装设熔断器 不装熔断器 电流互感器装熔断器而电压互感器不装 电压互感器装熔断器而电流互感器不装
容丝的熔断时间,必须保证在二次回路发生短路时,小于保护装置的动作时间 容丝额定电流应大于最大负荷电流,但不应超过额定电流的 1. 5倍 一般室内安装的电压互感器选用 250 伏,10/4 安的熔断器,室外装的电压互感器可选用 250 伏,15/6 安的熔断器