压缩机和其附属设备的管路应以()压力进行严密性试验,且应保压10min后无泄漏。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

一般热力管道和压缩空气管道用水介质进行强度及严密性试验  煤气管道和天然气管道用气体介质进行强度和严密性试验  氧气管道、乙炔气管道和输油管道用水作介质进行强度试验,再用气体介质进行严密性试验  设计无规定时,工作压力不低于0.07MPa的管道一般采用水压试验  
尽量随主设备一起进行  单独进行水压试验  用压缩空气进行风压试验  采用逆风机风压试验  
强度试验和严密性试验应用清水进行  强度试验的试验压力为 1.1 倍的公称压力  试验压力在试验持续时间内下降不应大于 0.01MPa,且壳体填料和阀瓣密封面无渗漏  严密性试验的试验压力为 1.5 倍的公称压力  
水压试验压力  气压试验压力  严密性试验压力  设计压力  
强度和严密性试验要采用清水进行  强度试验压力为公称压力的 1.3 倍  强度试验压力为公称压力的 1.5 倍  严密性试验压力为公称压力的 1.3 倍  严密性试验压力为公称压力的 1.1 倍  
强度试验的试验压力为 1.25 倍的设计压力,且不低于0.6MPa, 其目 的是试验管道本身与安装时焊口的强度  站内所有系统均应进行严密性试验  开式设备只做满水试验, 以无渗漏为合格  换热站内的管道和设备试验压力为 1.25 倍的设计压力,且不得低于 0.6MPa。  严密性试验的试验压力为 15 倍的设计压力, 且不得低于 0.6MPa, 它是在各管段强度试验合格的基础上进行的, 且应该是管道安装内容全部完成, 如零件、法兰等以及施焊工序全部完成。  
冲洗-强度试验-严密性试验  严密性试验-强度试验-冲洗  强度试验-严密性试验-中洗  强度试验-冲洗-严密性试验  
用表压为0.1~0.15MPa的压缩空气充压,15min内压力降低值应不大于试验压力的3%  用1.5倍工作压力的压缩空气充压,5min内压力降低值应不大于试验压力的0.5%  用表压为0.15MPa的压缩空气充压,10min内压力降低值应不大于试验压力的1%  用表压为0.1MPa的压缩空气充压,5min内压力降低值应不大于试验压力的2%  
1.5倍工作压力耐压试验  1.25倍工作压力严密性试验  渗油或水试验  工作压力严密性试验  
强度和严密性试验要采用清水进行,强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍  试验压力在试验持续时间内压减小于10%,且壳体填料和阀瓣密封面不能有渗漏  严密性试验以阀瓣密封面不渗漏为合格,强度试验以壳体填料无渗漏为合格  有液流方向要求的阀门,试验管道要安装在阀门的进口  