当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列有关诱导器安装要求的说法正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防水泵在安装前应复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距  地下式消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖地面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径  气压水罐宜有有效水容积指示器  稳压泵的吸水管上应设置暗杆闸阀  
水流指示器应在管道试压和冲洗合格后进行  水流指示器应使电器元件部分垂直安装在竖向管道上,其动作方向应和水流方向一致  水流指示器安装在信号阀后的管道上  水流指示器与信号阀之间的距离不宜小于300mm  
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜靠边安装  点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m  点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m  探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45度  探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的1/3  
安全阀必须垂直安装,其排出口应设排泄管,将排泄的热水引至安全地点  导压管的最小弯曲半径不小于100mm,最大长度3000mm  温包应全部浸没在被调介质中,并水平或倾斜向下安装  在不用热水时,应关闭温度控制器(阀)前的阀门  
应吊顶下安装了吊顶型喷头  安装完成后,应向报警阀气室注入高度为20-100mm的清水  充气连接管的直径不应小于25mm  安全排气阀应与报警阀之间,且应靠近报警阀  加速器应安装靠近报警阀的位置,且应有防止水进入加速器的措施  
探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的1/3  点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m  点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m  探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。  
灭火器的安装不应影响人员的安全疏散|  灭火器不应安装在有视线障碍的地方  灭火器的安装宜使器头向上  灭火器不应设置在超过灭火器使用环境温度的地点  
安装在墙上时,应急照明控制器的底边距地面高度为1.3〜1.5m  应急照明控制器的主电源采用电源插头与消防电源连接  落地安装时,其底边宜高出地坪0。1〜0.2m  应急照明控制器的控制线路要单独穿管  
转子流量计必须垂直地安装在管道上,并且介质流向必须由下向上  在管道要求在上游侧5DN,下由侧3DN  截流阀和控制流量都必须在流量计的下游  以上说法都对  
除尘器的蜗壳与锥形体连接的法兰要连接严密,用φ10mm石棉绳作为垫料,垫料应加在连接螺栓的内侧  烟道与引风机连接时,应采用软接头,不得将烟道重量压在风机上  找正除尘器的垂直度和水平度后进行地脚螺栓孔灌浆,混凝土强度达到70%以上时,将地脚螺栓拧紧  除尘器应按图纸位置安装,安装后再安装炯道  设计无要求时,弯头(虾米腰)的弯曲半径不应小于管径的2.5倍  
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜靠边安装  点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m  点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m  探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°  探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的1/3
  
消防水泵接合器接口距离外消火栓或消防水池的距离宜为15~30m  无设计要求时,墙壁水泵接合器的安装高度距地面宜为0.7m  地安装下水泵接合器时应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径  水泵接合器的安全阀及止回阀安装位置和方向应正确,阀门启闭应灵活  
漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。  漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。  漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。  漏电保护器安装地点随意,用途广泛。  
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜靠边安装  点型感温火灾探测器的安装间距不应超过10m  点型感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m  探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°  探测器至端墙的距离不应大于安装间距的1/3  

热门试题

更多