当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列建筑应设室内消火栓系统的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防电梯前室应设室内消火栓, 且可计入消火栓使用数量  设置室内消火栓的建筑, 设备层应设室内消火栓  冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内  屋顶设置直升机停机坪的建筑, 应在停机坪 5m 外设置消火栓  消防电梯前室应设室内消火栓, 不应计入消火栓使用数量  
消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量  设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置室内消火栓  建筑高度不大于27m的住宅,当设置消火栓系统时,可采用干式消防竖管  屋顶设置直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口设置消火栓,且距停机坪边缘的距离不应小于2m  
自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等系统  超过4层的公共建筑的室内消火栓给水系统  超过4层的厂房或仓库的室内消火栓给水系统  超过2层或建筑面积大于10000m2的地下建筑(室)的室内消火栓给水系统  其他高层建筑的室内消火栓给水系统  
消防电梯前应设置室内消火栓, 并应计入消火拴使用数量  设置室内消火栓的建筑, 超过 2、 2m 的设备层宜设置室内消火栓  冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内  屋顶设置直升机停机坪的建筑, 应在停机坪出入口出设置消火栓  
高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统  室内消防竖管直径不应小于 DN100  室内消火栓给水管网宜与自动喷水灭火系统的管网分开设置  设置室内消火栓且层数超过 5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器  
采用__消防给水系统时,可不设高位消防水箱  建筑高度超过100m的民用建筑,室内消火栓系统应采用分区供水方式  高层建筑电梯间应设置室内消火栓  高层建筑室内外消火栓栓口处的水压不应小于0.10MPa  
消防电梯前应设置室内消火栓,并应计入消火拴使用数量  设置室内消火栓的建筑,超过2.2m的设备层宜设置室内消火栓  冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内  屋顶设置直升机停机坪的建筑,应在停机坪山入口出设置消火栓  
体积超过5000m3的教学楼应设室内消火栓系统,所以该健身房应设室内消火栓系统  超过800个座位的俱乐部应设室内消火栓系统,所以该健身房应设室内消火栓系统  体积超过5000m3的机场建筑物应设室内消火栓系统,所以该健身房应设室内消火栓系统  该建筑物不应设室内消火栓系统  
消防电梯前室应设置室内消火栓,该消火栓不计入消火栓使用数量  设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置室内消火栓  建筑高度不大于 27m 的住宅,当设置消火栓系统时,可采用干式消防竖管  屋顶设置直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口设置消火栓,且距停机坪边缘的距离不应小 于 5m  
高层厂房的室内消火栓给水系统  设有室内消火栓给水系统的6层公共建筑,  设有室内消火栓给水系统的5层仓库  设有室内消火栓给水系统的高层民用建筑  
高层建筑可不设室外消火栓给水系统  高层建筑应设置室内消火栓给水系统,而不设室外消火栓给水系统  高层建筑可不设室内消火栓给水系统  高层建筑必须设置室内,室外消火栓给水系统  
高层厂房的室内消火栓给水系统  设有室内消火栓给水系统的 6层公共建筑  设有室内消火栓给水系统的 5层仓库  设有室内消火栓给水系统的高层民用建筑  设有自动喷水灭火系统的高层民用建筑  
设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓  室内消火栓的布置,应保证有两支水枪同时到达室内任何部位  消防电梯前室应设室内消火栓  冷库的室内消火栓应设在常温穿堂和楼梯间内  
消防电梯前应设置室内消火栓,并应计入消火拴使用数量  设置室内消火栓的建筑,超过2.2m的设备层宜设置室内消火栓  冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内  屋顶设置直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口出设置消火栓  
设有消防给水的建筑物,其各层均应设置消火栓  在烟叶仓库设置室内消火栓时,可将室内消火栓设置在外墙、楼梯间等易于取用的地点  超过两层的厂房、联合生产厂房、仓库,如为平屋顶时,宜在平屋顶上设置试验和检查用的消火栓  设置临时__给水系统的厂房、联合生产厂房、仓库,每个室内消火栓处均应设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护措施  
消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火拴使用数量  设置室内消火栓的建筑,超过2.2m的设备层宜设置室内消火栓  冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内  屋顶设置直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处设置消火栓  
消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量  设置室内消火栓的建筑,超过2.2m的设备层宜设置室内消火栓  冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内  屋顶设置停升机、停机坪的建筑,应在停机坪出人口处设置消火栓  
设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓  室内消火栓的布置应保证有1支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位  消防电梯前室应设室内消火栓  单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过30m  消火栓应采用同一型号规格  
设有消防给水系统的建筑物,其各层(包括无可燃物的设备层)均应设置消火栓  室内消火栓的布置应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位  冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内  消火栓按钮可作为发生警报信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等  

热门试题

更多