干粉灭火系统按照灭火方式可以分为全淹没式干粉灭火系统, 局部应用式干粉灭火系统 全淹没式干粉灭火系统是指将干粉灭火剂释放到整个防护区,通过在防护区空间建立起灭火浓度来实施灭火的系统形式 局部应用式干粉灭火系统是指通过喷嘴间接向火焰或燃烧表面喷射灭火剂实施灭火的系统 局部应用式干粉灭火系统用于保护甲、乙、丙类液体的敞顶罐或槽 全淹没式干粉灭火系统适用于较小的封闭空间、火灾燃烧表面不宜确定且不会复燃的场合
不大于8m、不大于8m 不大于6m、不大于7m 不大于8m、不大于7m 不大于7m、不大于6m
全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得大于 0.65kg/m³ 全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于 30s 全淹没灭火系统的防护区应设泄压口,并宜设在外墙上,其高度应大于防护区净高的2/3 室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于 60s 局部应用灭火系统的设计,当保护对象的着火部位是平面时,宜采用体积法
系统可选用碳酸氢钠干粉灭火剂 灭火时不能自动关闭的开口总面积不应大于油泵房总内表面积的3% 干粉喷射时间不应大于30s 储存装置设置在专用储存装置间时,专用储存装置间的耐火等级不应低于二级
全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s 室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于30s 室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于60s 一个防护区或保护对象所用多套预制灭火装置其动作响应时间差不得大于2s
不应小于30s 不应大于30s 不应小于60s 不应大于60s
全淹没灭火系统的干粉喷射时间不应大于30s 全淹没灭火系统喷头布置,应使防护区内灭火剂分布均匀 防护区应设泄压口,并宜设在外墙上,其位置设置在墙面底部 全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.65kg/m³
不大于8m、不大于7m 不大于6m、不大于7m 不大于7m、不大于7m 不大于7m、不大于6m