你可能感兴趣的试题
只需测试一层消火栓的出流量、压力 应根据试验消火栓的流量,检测减压阀的减压能力 应在消防水泵启动后,检测消防水泵自动停泵的时间 应检查旋转型消火栓的性能
当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时, 出水管上应加设防水套管 消防水泵出水管变径连接时, 应采用偏心异径管件并应采用管顶平接 系统的总出水管上还应安装压力表和压力开关, 压力表量程在没有设计要求时, 不应低于其设计工作压力的 2 倍, 且不应低于 1. 60MPa 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础后安装完毕
自动直接启动消防水泵时,消防水泵应在2min内投入正常运行,且应无不良噪声和振动 消防水泵的性能应与生产商提供的数据相符,并应满足设计流量和压力的要求 当出流量为设计工作流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的0.65倍 消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的140%
消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离 消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装
E 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设挠性连接管
报警阀及附件阀门调试 水源的调试 消防水泵的振动及噪声 消火栓调试
消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离 消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 消防水泵的规格、型号等应与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装E 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设挠性连接管
只需要测试一层消火栓的出流量、压力 应根据试验消火栓的流量,检测减压阀的减压能力 应在消防水泵启动后,检测消防水泵自动停泵的时间 应检查旋转型消火栓的性能
手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投人正常运行,且应无不良噪声和振动 消防水泵的性能应与生产商提供的数据相符,并应满足设计流量和压力的要求 消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的1.4倍 当出流量为设计工作流量的120%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%
消防水泵的规格、型号等与设计要求一致,并应该根据说明书的要求进行安装 消防水泵吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上后再进行安装 消防水泵吸水管变径时采用同心异径管相连接 .消防水泵安装前需要校核水泵与墙壁之间的距离
自动直接启动消防水泵时,消防水泵在60s时投入正常运行 消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为1.30MPa 以备用电源的切换方式自动启动水泵,消防水泵在2min内投入正常运行 消防水泵出口流量为45L/s时,出口处压力表显示为0.55MPa
以自动或手动直接启动消防水泵时,消防水泵在50s投入正常运行 以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵应在2min内投入正常运行 以备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在1min内投入正常运行 出流量为设计工作流量的150%时,其出口压力不应高于于设计工作压力的65%
自动直接启动消防水泵时,消防水泵在 60s 时投入正常运行 消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为 1.30MPa 以备用电源的切换方式启动消防水泵时,消防水泵在 2min 时投入正常运行 消防水泵出口流量为 45L/s 时,出口处压力表显示未为 0.55MPa
手动直接启动消防水泵时,消防水泵应在 55s 内投入正常运行,且应无不良噪声和振动 当出流量为设计工作流量的 120%时,其出口压力不应低于设计工作压力的 65% 消防水泵零流量时的压力不应超过设计工作压力的 1.4 倍 消防水泵的性能应与生产厂商提供的数据相符,并应满足消防给水设计流量和压力的要求
自动或手动启动消防泵时应在55s内投入正常运行 当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换 备用电源切换时,消防水泵应在1min或2min内投入正常运行 当采用机械应急启动方式时,应确保机械应急启动在5min内正常启动消防泵 该自动喷水灭火系统的最不利点做末端放水试验时,消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于5min
自动直接启动消防水泵时,消防水泵在 60s 是投入正常运行 消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为 1.30MPa 以备用电阀的切换方式启动自动水泵是,消防水泵在 2min 是投入正常运行 消防水泵出口流量为 45L/s 时,出口处压力表显示未0.55MPa
电动阀调试 水源测试 消防水泵调试 排水设施调试 稳压泵调试
(2)—(1)—(3) (1)—(2)—(3) (1)—(3)—(2) (2)—(3)—(1)
自动直接启动消防水泵时,消防水泵在 60s 时投入正常运行 消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为 1.30MPa 以备用电源的切换方式启动自动水泵时,消防水泵在 2min 时投入正常运行 消防水泵出口流量为 45L/s 时,出口处压力表显示为0.55MPa
(1)(2)(3) (2)(1)(3) (1)(3)(2) (2)(3)(1)
自动直接启动消防水泵时,消防水泵在60s时投入正常运行 消防水泵零流量时,水泵出水口压力表的显示压力为 1.30MPa 以备用电源的切换方式启动水泵时,消防水泵在2min时投 入正常运行 消防水泵出口流量为45L/s时,出口处压力表显示为0.55MPa