你可能感兴趣的试题
风管的连接处,应完整无缺损、表面应平整,无明显扭曲; 承插式风管的四周缝隙应一致,无明显的弯曲或褶皱;内涂的密封胶应完整,外粘的密封胶带,应粘贴牢固、完整无缺损; 薄钢板法兰形式的连接,弹性插条、弹簧夹或紧固螺栓的间隔不应大于300㎜,且分布均匀,无松动现象; 插条连接的矩形风管,连接后的板面应夹平整、无明显弯曲; 检查数量,按数量抽查10%,不得少于1个系统。
500mm 1000mm 1500mm 2000mm
矩形风管刚度等级及加固间距可由监理规定。 薄钢板法兰风管宜轧制加强筋,加强筋的凸出部份应位于风管外表面,排列间隔应均匀,板面不应有明显的变形。 风管的法兰低于规定强度时,可采用外加固框和管内支撑进行加固,加固件距风管连接法兰一端的距离不应大于250㎜。 外加固型材的高度不宜大于风管法兰高度,且间隔应均匀对称,与风管的连接应牢固,螺栓或铆接点的间距不应大于220㎜。外加固框的四角处,应连接为一体。 风管内可用外框加固,长度应与风管边长相等。
风管水平安装,直径或长边尺寸小于等于400mm 对于薄钢板法兰的风管,其支、吊架间距不应大于2m 风管垂直安装,间距不应大于4m 支、吊架不宜设置在风口、阀门检查门及自控机构处,离风口或插接管的距离不宜小于200mm 当水平悬吊的主、干风管长度超过10m时,应设置防止摆动的固定点
1/1000 5/1000 1/100 5/100
风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2㎜,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。 风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6㎜;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。 薄钢板法兰矩形风管的接口及附件,其尺寸应准确,形状应规则,接口处应严密。 风管表面应平整、两端面平行,无明显凹穴、变形、起泡。 风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口面。