制作前,首先对型钢进行矫正,矫正的顺序应该是先矫正弯曲,后矫正扭曲 钢材切断和打孔,应使用氧乙炔切割 吊杆的套螺纹不宜过长,螺纹末端不应超出托盘最低点 用于不锈钢、铝板风管的支架,抱箍应按设计要求做好防腐绝缘处理 风管支、吊架制作完毕后,应进行除锈,刷一遍防锈漆
管道支、吊架材料一般采用Q235普通碳素钢型材制作 管道支、吊架的切边均匀无毛刺,焊缝均匀完整、外观成形良好、没有欠焊、漏焊、裂纹和绞内等缺陷 管道支、吊架上面的孔洞采用氧乙炔割孔 管道支、吊架上管卡、吊杆等部件的螺纹光洁整齐,无断丝和毛刺等缺陷
风管敷设在楼板、屋面桁架及梁下面并且离墙较远时,一般都采用吊架来固定风管 矩形风管的吊架由吊杆和托铁组成,圆形风管的吊架由吊杆和抱箍组成 圆形风管的抱箍可按风管直径用角钢制成 在楼板上固定吊杆时,应尽量放在楼板缝中,如果位置不合适,可用手锤和尖錾打洞 矩形风管的托铁一般用扁钢制成,风管较重时也可以采用槽钢
封口、阀门处要设置支、吊架 当管线穿过风管时,要注意接触部位的密封处理 风管与风机连接处,应采用柔性短管连接 室外风管的固定拉索可以靠近泵侧固定在避雷引线上
风管水平安装,直径或边长尺寸大于等于400mm,支、吊架间距不应大于3m 风管水平安装,直径或边长尺寸小于400mm,支、吊架间距不应大于4m 风管垂直安装,支、吊架间距不应大于3m,但每根立管的固定件不应少于2个 风管支、吊架不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处
风管内严禁其他管线穿越 输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时可设置接口,并保证必须严密 室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上 风管必须按材质、保温情况等合理设置支吊架
采用螺纹连接应有松动措施 自控机构处不宜设置支、吊架 不能采用膨胀螺栓固定支、吊架 风阀等部件及设备与非金属风管连接时,应单独设置支、吊架 不锈钢板风管与碳素钢支、吊架的接触处,应采取防腐绝缘措施
支、吊架的设置不应影响阀门、自控机构的正常动作 在风口、检查门处设置防晃支架 支吊架离风口的距离不大于200mm 悬吊水平主干风管直线长度大于20m 时,应设置防晃支架 不锈钢板与碳素钢支架的接触处,应采取隔绝措施
固定支架应按设计文件的规定安装 固定支架固定前进行补偿器预拉伸 无热位移的管道,其吊杆应垂直安装 有热位移的管道,吊点沿位移方向偏位1/2安装 弹簧的临时固定件待绝热完毕后拆除
风管水平安装,直径或边长尺寸大于等于400mm,支,吊架间距不应大于3m 风管水平安装,直径或边长尺寸小于400mm,支、吊架间距不应大于4m 风管垂直安装,支、吊架间距不应大于3m,但每根立管的固定件不应少于2个 风管支、吊架不得设置在风口,阀门、梭查门及自控机构处
风管制作现场在薄钢板上进行喷涂防锈底漆 如果采用风管制作后涂刷油漆,在制作过程中必须先将薄钢板在咬口部位涂刷防锈底漆 风口和风阀的叶片和本体,应在组装前根据工艺情况先涂刷防锈底漆 支、吊架的防腐工作,必须在下料预制后进行 法兰或加固角钢制作后,必须在和风管组装后再涂刷防锈底漆
封口、阀门处要设置支、吊架 当管线穿过风管时,要注意接触部位的密封处理 风管与风机连接处,应采用柔性短管连接 室外风管的固定拉索可以靠近泵侧固定在避雷引线上
管道安装顺序一般是主干管、干管、支管、横管、垂直管 管道穿梁及地下室剪力墙、水池等,应在预埋金属管中穿过 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点 管道接口距管道支吊架的距离不应小于50mm。