聚氯乙烯电力电缆的最小允许弯曲半径为( )。
查看本题答案
包含此试题的试卷
城建档案管理员《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
最小允许弯曲半径为15D的是
无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
交联聚氯乙烯绝缘电力电缆
多芯控制电缆
最小允许弯曲半径为20D的是
无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
交联聚氯乙烯绝缘电力电缆
多芯控制电缆
电缆最小弯曲半径符合规定的是
控制电缆最小弯曲半径为5D。
无铅包、钢铠护套橡皮绝缘电力电缆最小弯曲半径为10D。
聚氯乙烯绝缘电力电缆最小弯曲半径为10D。
单芯交联聚乙烯绝缘无铠装电力电缆最小弯曲半径为20D。
交联聚氯乙烯绝缘电力电缆最小允许弯曲半径
5D
10D
15D
20D
交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的最小允许弯曲半径为
10D
20D
15D
30D
交联聚氯乙烯绝缘电力电缆最小允许弯曲半径是DD为电缆外径
10
12
20
15
最小允许弯曲半径为10D的是
无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆
交联聚氯乙烯绝缘电力电缆
多芯控制电缆
聚氯乙烯电力电缆
电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许半径聚氯乙烯绝缘电力电缆最小弯曲半径为d
5
10
15
20
在电缆工程检查验收的允许偏差项目中聚氯乙烯护套电力电缆的最小弯曲半径不应小于电缆外径的倍
3
5
10
15
热门试题
更多
电气装置的可接近的裸露导体要接地和接零是用电安全的基本要求以防产生电击现象本规定主要突出对镀锌与非镀锌的不同处理方法和要求设计选用镀锌的材料理由是抗锈蚀性好使用寿命长
暗配管要有一定的埋设深度太深不利于与盒箱连接有时剔槽太深会影响墙体等建筑物的质量太浅同样不利于盒箱连接还会使建筑物表面有裂纹在某些潮湿场所如实验室等钢导管的锈蚀会印显在墙面上所以埋设深度要恰当既保护导管又不影响建筑物质量
钢制灯柱或其他金属制成的同艺灯具其金属部分不宜埋入土中固定连接部分的土基础要与周边地面处于相同高度以减缓腐蚀损坏
建筑电气工程的室外部分与主体建筑的电气工程在设计中考虑的原则一样可与工厂或长途输电的电缆一样采用直埋敷设
爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于650V且电线必须穿于钢导管内
拉线的绝缘子及金具应齐全位置正确承力拉线应与线路中心线方向一致转角拉线应与线路分角线方向不一致拉线应收紧收紧程度与杆上导线数量规格及弧垂值相适配
安装灯具的预埋件和嵌入式灯具安装专用骨架通常在施工设计图上这就要求做好协调分工特别在图纸会审时给以明确说明
按国家标准爆炸性环境用防爆电气设备GB3836—2000的规定防爆电气产品获得防爆合格证后方可生产防爆电气设备的类型级别组别和外壳上的Ex标志是重要特征验收时要依据设计图纸认真仔细核对
在工程规模较大时钢筋混凝土电杆和其他混凝土制品常是分批进场所以要按批查验
经批准的免检产品或认定的名牌产品进场验收时应做抽样检测
规定先试验合格后通电是重要的合理的工作川页序其目的是确保安全
刚性绝缘导管可以用铁链连接更适宜用胶合剂胶接胶接可方便与设备器具的连接效率高质量好便于施工
变压器箱式变电所的基础验收合格且对埋入基础的电线导管电缆导管和变压器进出线预留孔及相关预埋件进行检查才能安装变压器箱式变电所
气体放电灯具通常接线比普通灯具复杂且附件多有防高温要求尤其新型气体放电灯具功率也大因而需要提供技术文件以利正确安装
电杆组立的形位要求目的是在线路架设后使电杆和线路的受力状态处于合理和允许的情况下即线路受力正常电杆受的弯路也最大
从国家推荐性标准电气安装用导管的技术要求通用要求GB/T13381.1—1992的规定来分析金属导管的内外表面应有防腐蚀的防护层且根据防腐蚀的能力高低分4个等级
接地装置和引下线应施工完成才能安装接闪器且与引下线连接若先装接闪器而接地装置尚未施工引下线也没有连接会使建筑物遭受雷击的概率大增
__的绝缘子__隔离开关跌落式熔断器还要做交流工频耐压试验试验数据和时间按国家标准电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150—2006执行
杆上__电气设备和材料通常是在地面试验后再安装就位但必须注意安装时应不使电气设备和材料受到撞击和破损尤其应注意防止电压部件的损坏
因建筑电气工程中的架空线路处于地形平坦处居多所以最大弧垂值的位置在挡距的1/2处施工时紧线器收紧程度越大导线受到张力越大弧垂值越小
电缆在沟内竖井内支架上敷设支架要经预制防腐和安装还要焊接接地IJF或接零PEN线同时对有碍安装或安装后不便清理的建筑垃圾进行清除具备这样的条件才可以敷设固定电缆否则不能施工
非镀锌钢导管的防腐对外壁防腐的争论很大内壁防腐尤其是管径大较难处理
封闭母线和插接式母线依据建筑结构和母线布置位置的订货图分段制造进场验收也依照订货图查验规格尺寸和外观质量建筑物的实际尺寸和图纸标注尺寸须完全一样
无论__低压建筑电气工程施工的最后阶段都应做交接试验合格后才能交付通电投入运行
明确现浇混凝土楼板内钢筋绑扎与电气配管的关系是电气安装与建筑工程土建施工合理搭接的工序这样做既可以保证钢筋工程质量又保证电气配管质量
架空线路的杆型拉线设置及两者的埋设深度在施工设计时是依据所在地的气象条件土壤特性地形情况等因素加以考虑决定的
电焊条是弧焊条如保管存放不妥会引起受潮所附焊药变质通常判断的方法是观察焊条尾部裸露的钢材是否生锈如果锈斑形成连续的条或块表示焊条已经无法在工程上使用
柴油发电机组的柴油机需空载试运行为了防止空载试运行时发生意外导致燃油外漏引发火灾事故所以要按设计要求或消防规定配齐灭火器材同时还应做好消防灭火预案
电缆头制作是电缆安装的关键工序尤其是芯线截面较大的电力电缆电缆头的引线与开关设备连接时要注意引线的方向留有足够的长度以避免受到振动后使设备损坏
在电气交接试验前没必要依据施工设计图纸及变更文件进行再次核对