当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

在一个半断路器接线中, 每一回路由( ) 供电。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

在无设备检修情况下,一台断路器故障,方案一最大可能停电回路数与方案二最大停电回路数相同均为二回;  当有一回断路器检修、一台故障,方案一最大可能的停电回路数要少于方案二;  双母四分段接线与一台半接线所用的断路器数相同;  按本工程进出线回路数,宜采用一台半接线。  
断开某一回路的断路器后, 如果单相接地现象不消失, 则单相接地故障点一定不在该回路。  断开某一回路的断路器后, 如果单相接地现象不消失, 则单相接地故障点一定在母线上。  断开某一回路的断路器后, 如果单相接地现象不消失, 则单相接地故障点一定在电压互感器上。  断开某一回路的断路器后, 如果单相接地现象不消失, 则单相接地故障点可能不在该回路。  
信号回路由专用直流空气开关(直流熔断器) 供电,不得与其他回路混用  由一组保护装置控制多组断路器(例如母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护、线路横联差动保护、断路器失灵保护等)和各种双断路器的变电站接线方式中,每一断路器的操作回路应分别由专门的直流空气开关(直流熔断器) 供电,保护装置的直流回路由另一组直流空气开关(直流熔断器) 供电  有两组跳闸线圈的断路器,其每一跳闸回路应分别由专用的直流空气开关(直流熔断器) 供电  只有一套主保护和一套后备保护的,主保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流空气开关(直流熔断器) 供电  
信号回路由专门熔断器供电,不得与其他回路混用  每一断路器的操作回路应分别由专门的直流空气开关(直流熔断器)供电,保护装置的直流回路由另一组直流空气开关(直流熔断器)供电  有两组跳闸线圈的断路器,其每一跳闸回路应分别由专门的直流空气开关(直流熔断器)供电  只有一套主保护和一套后备保护的,主保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流空气开关(直流熔断器)供电  
相电流元件  保护动作接点  母线电压切换  开关位置  
当主接线为一个半断路器接线时,线路与变压器回路宜装设三相电压互感器,母线宜装设一相电压互感器;  当主接线为一个半断路器接线时,线路与变压器回路应装设三相电压互感器,母线宜装设一相电压互感器;  当主接线为一个半断路器接线时,线路应装三相电压互感器,变压器与母线宜装设二相电压互感器;  当主接线为一个半断路器接线时,线路与变压器,母线均宜装设三相电压互感器。  
对采用一个半断路器接线时,一般应按二相配置,每串宜配置三组;  对采用一个半断路器接线时,对独立式电流互感器,每串宜配置三组;  对采用一个半断路器接线时,对独立式电流互感器,每串应配置三组;  对采用一个半断路器接线时,对独立式电流互感器,每串宜配置四组。  
正常情况下, 两组母线和全部断路器都投入运行, 形成多环形供电回路。  母线故障时, 跳开与此母线相连的所有断路器, 任何出线回路不停电。  在事故与检修相重合情况下的停电回路不会多于两回  在事故与检修相重合情况下的停电回路不会多于三回  
一台半断路器回路;  多角形接线回路;  桥形接线回路;  双母线接线回路。  
一台半断路器接线中,同名回路必须接入不同侧的母线  一台半断路器接线中,所有进出线回路都必须装设隔离开关  一台半断路器接线中,电源线应与负荷线配对成串  一台半断路器接线中,同一个"断路器串"上应同时配置电源或负荷  
相电流元件  保护动作接点  母线电压切换  开关位置  
一回线路,一台断路器;  一回线路,两台断路器;  两回线路,一台断路器;  两回线路,两台断路器。  
1号机和出线组成一个完整串、2号机组成另一个完整串,共上6台断路器  1号机和出线组成一个完整串、2号机通过2个断路器接入两母线,即5台断路器(一串半)  1号机和出线组成一个完整串、2号机通过1个断路器接入Ⅰ母线、另一侧经隔离开关接入Ⅱ母,即装4台断路器  1号机和出线组成一个完整串、2号机采用跨条接入Ⅰ母线和Ⅱ母线即形成3台型接线  
投资省,平均每一回路只需装一台断路器   接线成闭合环形,在闭环运行时,可靠性灵活性较高   每回路由两台断器供电,在任一台检修时,不中断供电,也不需旁路设施。隔离开关只作为检修时隔离之用,以减少误操作的可能性   占地面积小   检修时接线可靠性高  

热门试题

更多