联动开启雨淋阀 压力开关不动作 水力警铃鸣响 自动启动喷淋泵
应联动开启雨淋阀 压力开关应动作 水力警铃应鸣响 应自动启动喷淋泵,控制室的控制设备应显示电磁阀、压力开关及喷淋泵的反馈信号
水力警铃安装不合理 报警管路控制阀未打开 水力警铃损坏 报警阀阀后压力大于阀前压力,阀瓣未打开 延迟器泄水口流量过大
联动开启雨淋阀 压力开关不动作 水力警铃应鸣响 应自动启动喷淋泵
打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求 雨淋报警阀动作15s后压力开关动作 控制阀均应锁定在常开位置 水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB
由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统采用专用测试仪表或其他方式, 对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号. 火灾自动报警控制器应发出声光报警信号, 并启动自动喷水灭火系统 湿式系统开启末端试水装置, 流量保持 0. 94L/s~1. 5L/s, 水流指示器、 报警阀、 压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作, 并有相应动作信号反馈 干式系统模拟 1 只喷头的排气量排气, 报警阀、 压力开关、 水力警铃和消防水泵等及时动作, 并有相应的动作信号反馈 采用电动启动的雨淋系统, 模拟火灾自动报警系统输入各类火灾探测信号, 雨淋报警阀打开, 压力开关动作, 消防水泵启动, 并有相应动作信号反馈
湿式系统报警阀压力开关直接连锁启动消防水泵 由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统,配水管道充水时间不宜大于2min 预作用系统闭式喷头爆裂后阀瓣自动打开 液动控制的雨淋阀由火灾报警控制器打开雨淋阀的控制装置
雨淋阀阀瓣动作 压力开关不动作 水力警铃鸣响 连锁启动喷淋泵
利用警铃试验阀测试时,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动 利用末端试水装置测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动 利用警铃试验阀测试时,报警阀阀瓣打开,消防水泵启动,水力警铃动作,压力开关动作 利用报警阀泄水阀测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动 利用专用测试管路和报警阀泄水阀测试时,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动
预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、电磁阀 预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、手动紧急启动站 预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、电磁阀、手动紧急启动站 预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、电磁阀、手动紧急启动站
过滤器。用途:过滤水流,防止压力开关和水力警铃受堵 压力开关。用途:产生报警电信号或启动消防水泵 水力警铃。用途:产生声音报警 复位杆。用途:动作后手动复位 单向阀。用途:防止因压力腔水压波动而产生误动作
过滤器。用途:过滤水流,防止压力开关和水力警铃受堵 压力开关。用途:产生报警电信号或启动消防水泵 水力警铃。用途:产生声音报警 复位杆。用途:动作后手动复位 单向阀。用途:防止因压力腔水压波动而产生误动作
打开雨淋阀的电磁阀 雨淋阀开启 系统充水 水流指示器应动作 压力开关应动作
打开雨淋阀的电磁阀 雨淋阀开启 系统充水 水流指示器应动作、压力开关应动作
预作用装置安装完毕后,将雨淋报警阀组的防复位手轮转至防复位锁止位置 水力警铃按照湿式自动喷水灭火系统的要求进行安装 安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧 系统主供水信号蝶阀、雨淋报警阀、湿式报警阀等集中垂直安装在被保护区附近
打开雨淋阀的电磁阀 雨淋阀开启 系统充水 未端出水压力立即达到0.05MPa
过滤器。用途:过滤水流,防止压力开关和水力警铃受堵 压力开关。用途:产生报警电信号或启动消防水泵 水力警铃。用途:产生声音报警 复位杆。用途:动作后手动复位 单向阀。用途:防止因压力腔水压波动而产生误动作
利用警铃试验阀测试时,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动 利用专用测试管路和报警阀泄水阀测试时,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动 利用未端试永装置测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打并,水力警铃动*作,压力并关动作,消防水泵启动 利用警铃试验阀测试时,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动 利用报警阀泄水阀测试时,水流指示器动作,报警阀阀瓣打开,水力警铃动作,压力开关动作,消防水泵启动