按照消防设计文件要求,确定雨淋阀组手动开启装置的安装位置 低气压预报警装置安装在配水干管一侧 需要充气的预作用系统的雨淋报警阀组,按照干式报警阀组有关要求进行安装 雨淋报警阀组可采用电动开启、传动管开启或者手动开启等控制方式
系统侧管道中余水未排净 雨淋报警阀密封橡胶件老化 雨淋报警阀组快速复位阀关闭 雨淋报警阀阀瓣密封处有杂物
雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水 自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动 公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动 当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声
系统侧管道中余水未排净 雨淋报警阀密封橡胶件老化 雨淋报警阀组快速复位阀关闭 雨淋报警阀阀瓣密封处有杂物
雨淋报警阀组正面与墙的距离不应小于1.2m 压力表应安装在雨淋阀的水源一侧 雨淋报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格前进行 雨淋报警阀组可采用电动方式开启、传动管方式开启、手动方式开启
可采用火灾自动报警系统自动控制开启雨淋报警阀组 应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀组 应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组 应能够在雨淋报警阀处现场手动机械开启雨淋报警阀组
雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水 自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动 公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动 当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声
可采用火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀组 应能够在消防控制室远程控制开启雨淋报警阀组 应能够在雨淋报警阀处现场手动机械开启雨淋报警阀组 应能够在消防泵房远程控制开启雨淋报警阀组
预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、电磁阀 预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、手动紧急启动站 预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、电磁阀、手动紧急启动站 预作用报警阀(湿式报警阀+雨淋报警阀)、水力警铃、压力开关、压力表、信号蝶阀、注水漏斗、电磁阀、手动紧急启动站
雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水 自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动 公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动 当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声
由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋阀以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,用于挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统 水幕系统使用的雨淋阀组可以不设水力警铃和延迟器 防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15m(宽)×8m(高)的开口 水幕系统喷水与报警阀动作关系为报警阀先动作,喷头随报警阀开放而喷水
检查雨淋报警阀组及其消防水泵的控制方式, 具有自动、 手动启动控制方式 传动管控制的雨淋报警阀组, 传动管泄压后, 查看消防水泵、 报警阀联动启动情况, 动作准确及时 报警阀组动作后, 检查消防控制设备, 电磁阀、 消防水泵与压力开关反馈信号准确 并联设置多台雨淋报警阀组的, 报警信号发出后, 检查其报警阀组及其组件联动情况, 联动控制逻辑关系符合消防设计要求
雨淋报警阀组调试釆用检测、试验管道进行供水 自动和手动方式启动的雨淋报警阀,在联动信号发出或者手动控制操作后10s内启动 公称直径大于100mm的雨淋报警阀,在60s之内启动 当报警水压为0.14MPa,水力警铃发出报警铃声
湿式报警阀组 预作用报警阀组 雨淋报警阀组 干式报警阀组
雨淋报警阀组正面与墙的距离不应小于1.2m 雨淋报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行 雨淋报警阀组可采用电动方式开启、传动管方式开启、手动方式开启 出水口压力表应安装在雨淋阀的水源一侧