当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

确定水泵型号时,要使所选的水泵流量和扬程等于或稍大于系统流量和所需压力,一般应有5%~10%的安全余量。( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

采用电动机驱动时,应选择干式安装的消防水泵  应采用流量扬程性能曲线为无驼峰、无拐点光滑曲线的消防水泵  各类灭火系统应选用型号、参数一致的消防水泵,同一泵组工作泵不宜超过 3 台  可选择出流量为设计流量的 150%时,其出口压力为设计工作压力的 70%的消防水泵  
消防水泵的串联宜采用相同型号、相同规格的消防水泵  消防水泵并联的工作总流量增加了,但单台消防水泵的流量有所下降  消防水泵的串联,在控制上,应先开启前面的消防水泵,后开启后面(按水流方向)的消防水泵  当单台消防水泵的扬程不能满足最不利点喷头的水压要求时,系统可采用消防水泵并联的方式供水  
流量  扬程  功率  型号  
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求  消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求  当采用电动机驱动的消防水泵时,可以选择使用潜水泵  当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%  
柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于 24h  当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵  水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应小于设计工作压力的 1.5倍,且宜大于设计工作压力的 120%  消防给水同一泵组的消防水泵的型号应当一致,且工作泵不宜超过 2台  
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量压力的要求  采用电动机驱动的消防水泵时,应选电动机湿式安装的消防水泵  消防水泵出流量为设计流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%  消防水泵零流量时压力不应大于设计工作压力的1.4倍,且宜大于设计工作压力的 1.2 倍  
水泵型号  水泵流量  水泵扬程  功率  
驱动器的功率应满足所选水泵流量一扬程性能曲线上实际运行高效段所需功率的要求  零流量时的压力不应大于设计工作压力的 1 40%, 且宜大于设计工作压力的 120%  当出流量为设计流量的 1 50%时, 其出口压力不应低于设计工作压力的 85%  泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在高流量时运转的要求  
流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力 不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%  当出流量为设计流量的 150%时,其出口压力不应低于设计工作压力 的65%  消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过5台  当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵  
大于  小于  等于  小于等于  
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量压力的要求  采用电动机驱动的消防水泵时,应选电动机湿式安装的消防水泵  消防水泵出流量为设计流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%  消防水泵零流量时压力不应大于设计工作压力的1.4倍,且宜大于设计工作压力的 1.2 倍  
扬程  流量  轴功率  比转数  
零流量时压力不应大于设计工作压力140%,且宜大于设计工作压力120%  零流量时压力不应大于设计工作压力160%,且宜大于设计工作压力140%  该消防水泵零流量时压力可为1.24Mpa  该消防水泵零流量时压力可为1.35Mpa  
扬程、流量  流量、扬程和使用条件  扬程、流量和轴功率  扬程、流量和价格  

热门试题