当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

6502电气集中轨道停电故障后又恢复供电时,即使在停电期间车尚未驶入进路也不可以重复开放信号。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

恢复供电管理与故障停电管理  计划停电管理与故障停电管理  恢复供电管理与计划停电管理  以上都不全面  
停电次数  故障停电次数  平均故障停电次数  
对于停电范围在2~12MW的组负荷,其中不小于组负荷减2MW的负荷应在3小时内恢复供电;余下的负荷允许故障修复后恢复供电,恢复供电时间与故障修复时间相同。  该级停电故障主要涉及中压线路故障,停电范围仅限于故障线路所供负荷,A+类供电区域的故障线路的非故障段应在5分钟内恢复供电,A类供电区域的故障线路的非故障段应在15分钟内恢复供电,B、C类供电区域的故障线路的非故障段应在3小时内恢复供电,故障段所供负荷应小于2MW,可在故障修复后恢复供电。  该级标准要求中压线路应合理分段,每段上的负荷不宜超过2MW,且线路之间应建立适当的联络。  对于停电范围在12~180MW的组负荷,其中不小于组负荷减12MW的负荷或者不小于三分之二的组负荷(两者取小值)应在15分钟内恢复供电,余下的负荷应在3小时内恢复供电。  
用来正常解锁  防止进路迎面错误解锁  用于故障解锁  停电来电后,防止进路错误解锁  
电压合格率  供电可靠率  客户平均停电时间  客户平均停电次数  
故障停电平均持续时间  故障停电平均停电用户数  用户平均故障停电时间  
对于停电范围不大于2MW的组负荷,允许故障修复后恢复供电,恢复供电的时间与故障修复时间相同。  对于停电范围在2~12MW的组负荷,其中不小于组负荷减2MW的负荷应在2小时内恢复供电;余下的负荷允许故障修复后恢复供电,恢复供电的时间与故障修复时间相同。  对于停电范围在12~180MW的组负荷,其中不小于组负荷减12MW的负荷或者不小于三分之二的组负荷(两者取小值)应在15分钟内恢复供电,余下的负荷应在3小时内恢复供电。  第三级供电安全水平哟要求,停电故障主要涉及变电站的__进线或主变压器,停电范围仅限于故障变电站所带的负荷,其中大部分负荷应在15分钟内恢复供电,其它负荷应在2小时内恢复供电。  
对于停电范围不大于2MW的组负荷,允许故障修复后恢复供电,恢复供电的时间与故障修复时间相同。  该级停电故障主要涉及低压线路故障、配电变压器故障,或采用特殊安保设计(如分段及联络开关均采用断路器,且全线采用纵差保护等)的中压线段故障。停电范围仅限于低压线路、配电变压器故障所影响的负荷、或特殊安保设计的中压线段,中压线路的其它线段不允许停电。  该级标准要求单台配电变压器所带的负荷不宜超过2MW,或采用特殊安保设计的中压分段上的负荷不宜超过2MW。  对于停电范围在2~12MW的组负荷,其中不小于组负荷减2MW的负荷应在3小时内恢复供电;余下的负荷允许故障修复后恢复供电,恢复供电时间与故障修复时间相同。  

热门试题

更多