你可能感兴趣的试题
交流电动机应装设短路保护和接地故障保护,并应根据具体情况分别装设过载保护、断相保护和低电压保护。同步电动机还应装设失步保护 数台交流电动机总计算电流不超过30A,且允许无选择地切断时,数台交流电动机可供用一套短路保护电器 额定功率大于3kW的连续运行的电动机宜装设过载保护 需要自起动的重要电动机,不宜装设低电压保护,但按工艺或安全条件在长时间停电后不允许自起动时,应装设长延时的低电压保护
电动机直接起动时间为30s以上 生产过程中不可能发生过负荷 单相接地电流大于5A 电动机允许非同步冲击
250V; 1000V; 2500V; 5000V。
运行中容易过载的电动机、起动或自起动条件困难而要求限制起动时间的电动机 额定功率大于3kW的连续运行电动机 短时工作或断续周期工作的电动机 当电动机运行中可能堵转时
交流电动机应装设短路保护和接地故障保护,并应根据具体情况分别装设过载保护,断相保护和低压保护,同步电动机尚应装设失步保护 数台交流电动机总计算电流不超过30A,且允许无选择的切断,数台交流电动机可共用一套短路保护电器 额定功率大于3kW的连续运行的电动机宜装设过载保护 需要自起动的电动机,不宜装设低电压保护,但按工艺或安全条件在长时间停电后不允许自起动时,应装设长延时的低电压保护
2MW及以上异步电动机; 同步电动机; 2MW及以上同步电机; 1MW及以上同步电机。
__电动机(3kV及以上); 低压工类电动机(380V); 易过负荷的电动机; 需要防止启动或自启动时间过长的电动机。
定子绕组相间短路 定子绕组过负荷 定子绕组单相接地 定子绕组过电压
装设低电压保护 装设过电压保护 装设过负荷保护 装设堵转保护
交流电动机应装设短路保护和接地故障保护,并应根据具体情况分别装设过载保护、断相保护和低电压保护。同步电动机还应装设失步保护 数台交流电动机总计算电流不超过30A,且允许无选择地切断时,数台交流电动机可供用一套短路保护电器 额定功率大于3kW的连续运行的电动机宜装设过载保护 需要自起动的重要电动机,不宜装设低电压保护,但按工艺或安全条件在长时间停电后不允许自起动时,应装设长延时的低电压保护
运行中容易过载的电动机应装设过载保护 额定功率大于20kW的连续运行电动机宜装没过载保护 短时工作或断续周期工作的电动机也应装设过载保护 启动条件困难而要求限制启动时间的电动机装设过载保护