你可能感兴趣的试题
直通矿调度的电话 反风操作系统图 司机岗位责任制 司机操作规程 风机运转情况记录
必须24小时连续运转 必须要装2套同等能力的主要通风机 必须有反风设施 通风机供电有双回路线路 有主通风机司机24小时值班
主要通风机投入服务不超过10年 主要通风机集中监控 主要通风机图像监视 主要通风机集中监控、图像监视
直通矿调度的电话 反风操作系统图 司机岗位责任制 司机操作规程
主通风机必须自动启动 备用通风机必须自动启动 主、备通风机均不得自行启动 必须人工开启局部通风机
通风机司机的误操作 通风机司机脱岗 通风机司机违纪 检修人员的失误 规章制度不完善
改变主要通风机叶片安装角 改变主要通风机的转速 换高频率的通风机 减少井下用风地点
安设辅助通风机 改变主通风机转速 改变主通风机工作风阻 调整主通风机叶片安装角
主要通风机运转应由专职司机负责,司机应每小时对通风机运转情况进行记录;发现异常,立即报告矿调度室。 因检修、停电或其它原因停止通风机时,必须编制停风措施;主通风机启动操作必须在10分钟内完成。加强对在运转风机、备通风机的日常检查,对防爆门、进风门等关键设施定期巡检,对润滑部件定期按量注油。 主要通风机运行期间:若轴承温度、定子温度突然升高报警;电气开关出现故障;通风机出现异常振动、响声或喘振现象时;进风门闸门关闭、无法立即恢复时;操作人员应立即报告矿调度室、停机倒换备用通风机运行。 其他不明人员擅自闯入主要通风机房等情况,应立即报告矿调度室。
通风机的结构、性能 通风机的工作原理、风门用途 技术特征 供电系统及控制回路