应由有透明护套的多股软铝线和专用线夹组成。 其截面应满足装设地点短路电流的要求, 但不得小于 25 平方毫米。 可以使用其他导线作接地线或短路线。 不应用缠绕的方法进行接地或短路。 装设接地线时, 应先装接地端, 后装接导体端, 接地线应接触良好, 连接可靠。 拆除接地线的顺序与此相反。
设备机架应做保护接地,保护接地应从接地汇集排上引入。 配线架应从接地汇集排引入保护接地。 机架各种配线架接地良好,接地线截面积和地阻符合设计要求。 机房的防雷、接地、雷电过电保护设计应符合YD5098-2005《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》要求。
应用多股软铜线截面积不得小于25mm2 地线的两端线夹应保证接地线与导体和接地装置接触良好、拆装方便 保安接地线应使用截面积不小于16mm2的多股软铜线 接地线有绞线断股、护层严重破损以及夹具断裂松动等缺陷时禁止使用
接地线应有接地和短路构成的成套接地线 成套接地线必须使用多股软铜线编织而成,截面积不得小于25mm2 接地线的接地端应使用金属棒做临时接地,金属棒的直径应不小于190mm,金属棒在地下的深度应不小于0.6m 利用铁塔接地时,允许每相个别接地,但铁塔与接地线连接部分应清除油漆,接触良好
设备机架应做保护接地,保护接地应从接地汇集排上引入 配线架应从接地汇集排引入保护接地 机房内所有通信设备可通过安装加固螺栓等与建筑钢筋进行固定 接地线截面积和地阻符合设计要求
接地线应采用带透明绝缘层的多股软铜线 接地线截面积应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2 接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁采用缠绕的方法进行接地或短路 接地线截面积应符合短路电流的要求,但不得小于16mm2
装设接地线必须先装接地端,后接导体端,且应接触良好应使用专用线夹固定在导体上,严禁用缠绕方法进行接地或短路拆接地线顺序与此相反 装拆接地线应使用绝缘棒和绝缘手套 三相短路接地线,应采用多股软铜绞线制成,其截面积应符合短路电流热稳定的要求,但不得小于16mm² 接地线应编号,固定存放
保护地应从接地汇集线引入 配线架应从接地汇集线引入保护接地线 接地线截面积应符合设计要求 机房内所有通信设备不得通过安装加固螺栓等于建筑钢筋相碰而形成电气连通.
光缆的金属加强芯和金属护层应在分线盒或光纤配线架(ODF) 内可靠连通 多股接地线与汇流排连接时, 必须加装接线端子(铜鼻) 直流工作地线, 应采用不小于70 ~95mm2的多股铜导线 严禁在接地线中加装开关或熔断器 线芯的截面积一般应不小于16mm2 。 当相线截面积S大于35mm2时, 保护地线截面积
直流电源保护地线 所有交、直流配电设备的机架保护接地线 配线架保护接地线 所有通信设备机架保护地线 数据交换模块
装设接地线必须先装接地端,后接导体端,且应接触良好。应使用专用线夹固定在导体上,严禁用缠绕方法进行接地或短路。拆接地线顺序与此相反; 装拆接地线应使用绝缘棒和绝缘手套; 三相短路接地线,应采用多股软铜绞线制成,其截面应符合短路电流热稳定的要求,但不得小于25mm; 接地线装设点不应有油漆。