供热管道用蒸汽清(吹) 洗应符合下列要求:( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

蒸汽管道必须用蒸汽吹洗  蒸汽吹洗的排气管应引 出室外(或检查室外), 管口不得朝下并应设临时固定支架, 以承受吹洗时的反作用力。  吹洗出口管在有条件的情况下, 以斜上方45°为宜,距出口100m 范围内,不得有人工作或怕烫的建筑物, 而且吹洗时要有专人监察和保护  为了管道安全运行,蒸汽吹洗前应先暖管, 暖管时阀门的开启要缓慢进行, 避免汽锤现象  吹洗压力不应大于管道工作压力的 50%  
直埋无补偿供热管道预热伸长及三通加固应符合设计要求  补偿器的位置必须符合设计要求,并应按设计要求或产品说明书进行预拉伸  管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求  直埋管道和接口的保温必须采用预制保温管,以保证接头处厚度与管道保温层厚度一致  直埋管道接头处保护层必须与管道保护层一体,符合防潮防水要求  
蒸汽管道必须用蒸汽吹洗  蒸汽吹洗的排汽管应引出室外,管口不得朝下  吹洗出口管在有条件情况下,以斜上方60°为宜  吹洗次数应为2~3次,每次的间隔时间宜为20~30min  蒸汽吹洗可以不暖管  
供热管道的供水管或蒸汽管,如设计无规定时,应敷设在载热介质前进方向的左侧或上方  地沟内管道安装,与沟壁的净距(保温层外表面)为100~150mm  人行地区,架空敷设的供热管道安装高度应不小于2.5m  通行车辆地区,架空敷设的供热管道安装高度应不小于4.5m  跨越铁路,架空敷设的供热管道安装高度距离轨顶应不小于6m  
供热管网的清洗应在试运行前进行  清洗前,应编制清洗方案  清洗应按主干线,支干线,支线分别进行  二级管网可与一级管网一起清洗  蒸汽管道必须用蒸汽吹洗  
蒸汽吹洗的排气管应引出室外,管口不得朝下并应设临时固定支架  蒸汽吹洗前应先暖管,恒温1h达到设计要求后进行吹洗  吹洗压力不应大于管道工作压力的80%  吹洗次数应为2~3次,每次的间隔时间宜为20~30min  吹洗后,要及时在管座,管端等部位掏除污物  