你可能感兴趣的试题
信息插座与电源插座的间距不小于10cm,安装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm的距离 信息插座与电源插座的间距不小于20cm,安装信息插座与旁边的电源插座应保持30cm的距离 信息插座与电源插座的间距不小于30cm,安装信息插座与旁边的电源插座应保持40cm的距离 信息插座与电源插座的间距不小于40cm,安装信息插座与旁边的电源插座应保持50cm的距离
插座满足左零右火,两孔插座下零上火的要求; 同一场所的三相插座,接线的相序一致; 开关通断方向一致,有防爆要求的控制开关应设置在室内; 同一墙面的开关、插座面板的高度一致。
0.2m,0.3m 0.1m,0.25m 0.4m,0.35m 0.3m,0.15m
插座计算负荷:每出线口按100W计 插座的额定电流:不应小于5A 插座线路的载流量:应大于总计算负荷电流 插座距地安装高度:不应低于1.8m
同一房间的开关、插座的安装高度差超出允许偏差范围,应及时更正 铁管进盒护口脱落或遗漏。安装开关、插座接线时,应注意把护口带好 开关、插座面板已经上好,但盒子过深(大于2.5cm),未加套盒处理,可不补 开关未断相线,插座的相线、零线及地线压接混乱,应按要求进行改正
插座的容量应与负荷相适应 每个插座只允许接用一个电具 一般安装高度是 1.3米~1.5米 居民住宅和儿童活动场所 ,插座安装高度不得小于 1.3米 任何情况下的安装高度不得小于于 0.15米
信息插座与电源插座的间距不小于10cm,安装信息插座与旁边的电源插座应保持20cm的距离 信息插座与电源插座的间距不小于20cm,安装信息插座与旁边的电源插座应保持30cm的距离 信息插座与电源插座的间距不小于30cm,安装信息插座与旁边的电源插座应保持40cm的距离 信息插座与电源插座的间距不小于40cm,安装信息插座与旁边的电源插座应保持50cm的距离
当接插有触电危险家用电器的电源时,采用能断开电源的带开关插座,开关断开相线 潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于0.5m 当不采用安全型插座时,托儿所、幼儿园及小学等儿童活动场所安装高度不小于1m 暗装的插座面板紧贴墙面,四周无缝隙,安装牢固,表面光滑整洁,无碎裂、划伤,装饰帽齐全 车间及实验室的插座安装高度距地面不小于0.3m;特殊场所安装的插座不小于0.15m;无特殊要求时,同一室内插座安装高度一致
吊扇安装高度2.5m 壁扇安装下侧边缘距地高度2m 某托儿所不采用安全型插座,插座安装高度为1.5m 照明开关距地面高度为1.3m
插座宜由单独的回路配电 一个房间内的插座宜由同一回路配电 单相三孔插座,上孔应与保护接地导体连接 相线与中性导体利用插座本体的接线端子转接供电 保护接地导体在插座之间串联连接