当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

从任意一个局部接地装置处测得的总的接地网的接地电阻不得超过()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

接地电阻最小值  接地电阻平均值  接地电阻最大值  接地电阻计算值  
接地极或自然接地极的对地电阻;  接地网的对地电阻;  接地装置的对地电阻;  接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和。  
无论采用何种接地装置,接地电阻值不应大于4Ω;  无论采用何种接地装置,接地电阻值不应大于1Ω;  采用专用接地装置时的接地电阻值不应大于4Ω,采用共用接地装置时的接地电阻值不应大于1Ω  采用专用接地装置时的接地电阻值不应大于1Ω,采用共用接地装置时的接地电阻值不应大于4Ω。  
接地装置的对地电位是零电位  电力系统中,电气装置、设施的某些可导电部分应接地,接地装置按用途分为工作(系统)接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地四种  一般来说,同一接地装置的冲击接地电阻总不小于工频接地电阻1  在3~10kV变配电所中,当采用建筑物基础做自然接地极,且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地网  
当各自单独设置接地装置时,油罐、1PG储罐、1NG储罐和CNG储气瓶组的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻,不应大于10Ω  防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等,宜共用接地装置,其接地电阻应按其中接地电阻值要求最小的接地电阻值确定  当各自单独设置接地装置时,电气系统的工作和保护接地电阻不应大于4Ω  当各自单独设置接地装置时,地上油品、LPG、CNG和LNG管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻,不应大于20Ω  
变电所内不同用途和不同电压的电气装置、设施,应分别设置接地装置  变电所内不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置  总接地装置的接地电阻应符合不同用途中最小值的要求  各接地装置的接地电阻应分别符合不同用途的要求  
接地装置的对地电位是零电位  电力系统中,电气装置、设施的某些可导电部分应接地,接地装置按用途分为工作(系统)接地、保护接地、雷电保护接地、防静电接地四种  一般来说,同一接地装置的冲击接地电阻总不小于工频接地电阻  在3~10kV变配电所中,当采用建筑物基础做自然接地极,且接地电阻又满足规定值时,可不另设人工接地网  
接地极或自然接地极的对地电阻  接地网的对地电阻  接地装置的对地电阻  接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和  

热门试题

更多