消防给水同一泵组的消防水泵型号可不一致, 且工作泵不宜超过 2 台 消防水泵应采用自灌式吸水 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊 消防水泵的出水管上应设置止回阀、 明杆闸阀
消防水泵出水管上安装的试水管管径为DN50 消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀 消防水泵的出水管上设置有压力表、明杆闸阀、止回阀 开启屋顶试验消火栓后,消防水泵自动启动并投入正常运转用时50s 消防水泵自动启动后,稳压泵继续运行
200 10 100 6 300 15 150 9
消防水泵直接从市政管网直接吸水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器 消防水泵吸水管布置应避免形成气囊,吸水管变径连接时采用的同心异径管必须采用管顶平接 环状管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过3个 稳压泵吸水管应设置消声止回阀和明杆闸阀,稳压泵出水管应设置明杆闸阀
消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关 高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关 消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关 消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组泄水试验阀
水泵从市政直接吸水,在水泵吸水管上设置空气隔断的倒流防止器 水泵从市政直接吸水,在水泵出水管上设置空气隔断的倒流防止器 当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵吸水管上设置减压型倒流防止器。 当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。 室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时,应在引入管处设置倒流防止器。当消防给水系统采用有空气隔断的倒流防止器时,该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。
该建筑可不设置设备用泵 消防水泵出水管上应设置DN65的试水管 消防水泵出水总管上的压力表量程应为水泵设计工作压力的2~2.5倍 消防水泵控制柜的防护等级可为IP63
消防水泵出水于管上设置的流量开关 高位消防水箱出水管上设置的压力开关 消防水泵出水于管上设置的压力开关 高位消防水箱出水管上设置的流量开关 报警阀压力开关
消防水泵出水管压力表的最大量程应为系统工作压力的1.6~2倍 消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表 消防水泵吸水管上的压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa 消防水泵出水管压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门
消防水泵的出水管上设置的蝶阀应带有自锁装置 消防水泵的出水管上应设置压力表 一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接 每台消防水泵的出水管上应设置不小于DN75的试水管
消防水泵出水管上安装的试水管管径为 DN50 消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀 消防水泵的出水管上设置有压力表明杆闸阀、 止回阀 N50B 消防水泵的吸水管上设置的控制阀为带有开启刻度和标志的暗杆闸阀 C 消防水泵的出水管上设置有压力表明杆闸阀、 止回阀 D 开启屋项试验消火栓后, 消防水泵自动启动并投入正常运转用时 50s 消防水泵自动启动后, 稳压泵继续运行
消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定 消防水泵启动控制按钮应置于手动启动档 消防水泵吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置 打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换 稳压泵在1h内的启停次数应符合设计要求,不大于15次/h
每台消防水泵出水管上应设置 DN80 的试水管,并应采取排水措施。 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于 IP30;与消防水泵设置在同一空间 时,其防护等级不应低于 IP50。 消防水泵的双电源自动切换时间不应大于 5s。 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个。
消防水泵运行平稳,无不良噪声 消防水泵启动控制柜平时设置在手动启动挡 消防水泵采用自灌式引水方式,且能使全部有效储水被利用 吸水管、出水管上的控制阀锁定在常开位置,且有明显标记 打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵启动正常, 关掉主电源,水泵停止工作
消防水泵出水管的管径大于DN300时,宜设置电动阀门 消防水泵出水管的直径为DN300时,其流速宜为2.0-2.5m/s 消防水泵出水口处的压力表安装在止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上 每台消防水泵的出水管上应设置DN65mm的试水管,并应采取排水措施